水闸水压力疑点,希望大家看一下,谢谢
liuzhili10
liuzhili10 Lv.2
2010年01月24日 16:31:35
来自于防汛抗旱
只看楼主

我在水闸设计,地板上游设有混凝土铺盖,铺盖和和地板之间的缝中设有止水铜片,在求上游水压力的时候,要分成几部分来求,止水以上的水压力我会求,但止水的下部分不会求了阿,尤其下部是用的扬压力水头,止水上下水头突然减小一个数值,是因为什么啊谢谢

我在水闸设计,地板上游设有混凝土铺盖,铺盖和和地板之间的缝中设有止水铜片,在求上游水压力的时候,要分成几部分来求,止水以上的水压力我会求,但止水的下部分不会求了阿,尤其下部是用的扬压力水头,止水上下水头突然减小一个数值,是因为什么啊谢谢
免费打赏
hupuyin
2011年04月30日 20:40:34
2楼
水头损失
回复
lili0256
2011年05月23日 08:59:14
3楼
看灌区建筑物丛书,水闸,有例题,很清楚
回复
lili0256
2011年05月23日 09:00:10
4楼
另外 那一部分不是主要的,那个应该是梯形,你按矩形算,影响不大
回复
haolei841212
2011年11月20日 23:13:38
5楼
止水片下水压力计算要算出止水片下的渗透压力后才能计算出来,水压力等于渗透压力加上该点的静水压力!而渗透压力计算要采用改进阻力系数法计算