关于门式刚架厂房局部夹层的问题 求教
daxirpxx
daxirpxx Lv.2
2010年01月23日 09:17:48
只看楼主

做了一个单层的门式刚架厂房,跨度75m(三跨),柱距9m,一共75m x 108m,约8000平方,在这个厂房的东北角,也就是9mX25m的位置内有个局部的二层办公室,审查中心的人说要整体建模整体计算,请问各位大侠,这种情况怎么整体三维建模啊,局部二层部分很少,我也没法用底部钢框架,上部门式刚架来做整个厂房的建模吧,如果脱开的话,也不现实啊,难道我用STS的带夹层的门式刚架二维建模不行吗,这种情况怎么可能三维建模呢?有谁遇到过这种情况,麻烦不吝赐教,不胜感激。多谢

做了一个单层的门式刚架厂房,跨度75m(三跨),柱距9m,一共75m x 108m,约8000平方,在这个厂房的东北角,也就是9mX25m的位置内有个局部的二层办公室,审查中心的人说要整体建模整体计算,请问各位大侠,这种情况怎么整体三维建模啊,局部二层部分很少,我也没法用底部钢框架,上部门式刚架来做整个厂房的建模吧,如果脱开的话,也不现实啊,难道我用STS的带夹层的门式刚架二维建模不行吗,这种情况怎么可能三维建模呢?有谁遇到过这种情况,麻烦不吝赐教,不胜感激。多谢
免费打赏
xiaowang365
2010年07月23日 10:47:39
12楼
就算是全部二层的,也可以不用三维建模的嘛,何况只是局部二层?
回复
kafeihfdcb
2010年07月23日 22:16:32
13楼
回楼主,你把两种情况的柱顶位移打出图纸,一并给审图的,他就告诉你是什么原因让你整体建模了
回复
hnalds
2010年07月24日 09:42:59
14楼
问审图的
回复
wzgll
2010年08月02日 14:25:02
15楼
按带夹层的门式刚架二维建模
回复
slp790820
2010年08月10日 15:18:32
16楼
跟大家学习一下。。。。
回复
dodo2002
2010年08月12日 19:46:12
17楼
局部二层处采用三维建模,可实现
回复
angsana
2010年08月13日 23:16:15
18楼
在轻钢厂房中,局部夹层都是采用单榀钢架带夹层的形式计算
因为局部夹层在刚度上对厂房整体的刚度影响不大
除非是满布的轻钢厂房夹层才需要整体建模,满布的夹层对整体厂房结构的刚度贡献大
所以只要把情况区别开来,跟审查师沟通下,应该可以通过。
我们公司就做过N多这样的工程
回复
xiaoyingjie
2010年08月14日 10:50:01
19楼
这样的情况应该可以和审图人沟通,我认为可能你的图纸有其他问题,审图者才提出类似的问题,提醒你去注意。
回复
jbqiu
2010年08月14日 21:06:56
20楼
建议用STS的框架三维模型计算,PK好像不计算节点抗震验算:) :) :) :)
回复
jbqiu
2010年08月14日 21:08:19
21楼
建议用STS的框架三:loveliness: 维模型计算,PK好像不计算节点抗震验算:) :) :) :)
回复