关于门式刚架厂房局部夹层的问题 求教
daxirpxx
daxirpxx Lv.2
2010年01月23日 09:17:48
只看楼主

做了一个单层的门式刚架厂房,跨度75m(三跨),柱距9m,一共75m x 108m,约8000平方,在这个厂房的东北角,也就是9mX25m的位置内有个局部的二层办公室,审查中心的人说要整体建模整体计算,请问各位大侠,这种情况怎么整体三维建模啊,局部二层部分很少,我也没法用底部钢框架,上部门式刚架来做整个厂房的建模吧,如果脱开的话,也不现实啊,难道我用STS的带夹层的门式刚架二维建模不行吗,这种情况怎么可能三维建模呢?有谁遇到过这种情况,麻烦不吝赐教,不胜感激。多谢

做了一个单层的门式刚架厂房,跨度75m(三跨),柱距9m,一共75m x 108m,约8000平方,在这个厂房的东北角,也就是9mX25m的位置内有个局部的二层办公室,审查中心的人说要整体建模整体计算,请问各位大侠,这种情况怎么整体三维建模啊,局部二层部分很少,我也没法用底部钢框架,上部门式刚架来做整个厂房的建模吧,如果脱开的话,也不现实啊,难道我用STS的带夹层的门式刚架二维建模不行吗,这种情况怎么可能三维建模呢?有谁遇到过这种情况,麻烦不吝赐教,不胜感激。多谢
免费打赏
xusumin_2006
2010年08月15日 12:54:47
22楼
应该在二维导入三位里面进行计算,每个地方的审图标准不一样,要求改就改一下吧
回复
xiaoshoubing112
2010年08月18日 16:14:24
23楼
跟你们学习一下
回复
huxzfj
2010年08月19日 00:27:25
24楼
夹层面积超过三分之一就不能按门式钢架计算了。可以用pkpm加sts整体建模。
回复
liuhanxin76
2010年08月30日 21:05:49
25楼
厂房计算按三维建军模,局部设带有夹层的钢架,完全没有问题,和审图人员沟通一下吧.
回复
lyt20080119
2010年08月31日 13:49:02
26楼
:time: xiexie
回复
zhaoshuhui2011
2010年09月01日 10:40:32
27楼
我也遇到同样的问题,不知道应该怎么处理,各位多多帮忙啊
回复
kafeihfdcb
2010年09月04日 00:33:32
28楼





你们公司把事情弄反了,别到处说。小声点。
回复
henuzxf
2010年12月02日 10:13:56
29楼
可不可以二维建模计算,不是看规范或者其他的,主要看你的模型跟结构的实际受力情况是否相符,带夹层的门式刚架,次梁布置一般都垂直于刚架,根据单向板的传力情况,楼板大部分荷载都通过次梁传到了刚架上,而纵向的梁只承受少许荷载,故柱子还是接近单向受压,与门式刚架受力很符合,二维计算没问题!
回复
fayjie
2010年12月02日 11:50:07
30楼
这种情况就只有多沟通下,实在不行就采用框架建模了。虽然比较麻烦,还是可以实现的
回复
sdzbchenxi
2010年12月02日 13:23:32
31楼
先用整体模型算框架,再用单榀计算门式钢架应该可以吧!
回复

相关推荐