两幢楼,一个计算负荷65KW,一个计算负荷90KW,现在要求室外设置箱变,选多大变压器适合??
两幢楼,一个计算负荷65KW,一个计算负荷90KW,现在要求室外设置箱变,选多大变压器适合??
2楼
165KVA还有剩吧!
回复
3楼
一般要求变压器负载率在75%——85%左右,你用计算功率除上这个数字估算一下就OK了!
回复
4楼
200KVA最合适
回复
5楼
200KVA
回复
6楼
我也觉得200KVA
回复
7楼
pjs=kx(65+90) kx取0.8 pjs=124kw
sja=124/0.95(补偿后功率因数)=131kva
负荷率=sjs/st=131/160=0.82,满足要求,故选160KVA变压器。
回复
8楼
总负荷155KW,是有功功率,同时运行电流在300A左右.变压器容量是视在功率,应选250KVA.
回复
9楼
那么小的负荷,为什么不直接低压供电,400A的开关出一路240平方的电缆,就能搞定了
回复
10楼
回复
11楼
个人认为选 200KVA的要比160KVA的好,用大点留点佘量的好