地下一层地上20层剪力墙结构高层住宅相连框架结构地下车库(不设缝),覆土1m。基础该怎么做?我认为无外乎两种形式:第一种,主楼筏板基础,车库独立柱基加抗水板。此种形式主楼基础是否需要深埋以满足1/15埋深,车库基础是否可以考虑为侧向限制,如果可以的话那主楼埋深是否可以从室外地面算;如果不可以,主楼埋深该从何处算?第二种,主楼与车库做成大筏板,主楼处理地基,车库天然地基。此种情况主楼埋深是否可以从室外地面算?主楼地基承载力修正埋深是否可以从室外地面算?还有沉降差该如何处理,可否在车库筏板下垫聚苯板以降低沉降差?
我认为无外乎两种形式:
第一种,主楼筏板基础,车库独立柱基加抗水板。此种形式主楼基础是否需要深埋以满足1/15埋深,车库基础是否可以考虑为侧向限制,如果可以的话那主楼埋深是否可以从室外地面算;如果不可以,主楼埋深该从何处算?
第二种,主楼与车库做成大筏板,主楼处理地基,车库天然地基。此种情况主楼埋深是否可以从室外地面算?主楼地基承载力修正埋深是否可以从室外地面算?还有沉降差该如何处理,可否在车库筏板下垫聚苯板以降低沉降差?
还请各位仁兄不吝赐教。