地下一层地上20层剪力墙结构高层住宅相连框架结构地下车库(不设缝),覆土1m。基础该怎么做?我认为无外乎两种形式:第一种,主楼筏板基础,车库独立柱基加抗水板。此种形式主楼基础是否需要深埋以满足1/15埋深,车库基础是否可以考虑为侧向限制,如果可以的话那主楼埋深是否可以从室外地面算;如果不可以,主楼埋深该从何处算?第二种,主楼与车库做成大筏板,主楼处理地基,车库天然地基。此种情况主楼埋深是否可以从室外地面算?主楼地基承载力修正埋深是否可以从室外地面算?还有沉降差该如何处理,可否在车库筏板下垫聚苯板以降低沉降差?

地下一层地上20层剪力墙结构高层住宅相连框架结构地下车库(不设缝),覆土1m。基础该怎么做?
我认为无外乎两种形式:
第一种,主楼筏板基础,车库独立柱基加抗水板。此种形式主楼基础是否需要深埋以满足1/15埋深,车库基础是否可以考虑为侧向限制,如果可以的话那主楼埋深是否可以从室外地面算;如果不可以,主楼埋深该从何处算?
第二种,主楼与车库做成大筏板,主楼处理地基,车库天然地基。此种情况主楼埋深是否可以从室外地面算?主楼地基承载力修正埋深是否可以从室外地面算?还有沉降差该如何处理,可否在车库筏板下垫聚苯板以降低沉降差?
还请各位仁兄不吝赐教。
免费打赏
wuwenchun168
2010年01月22日 22:04:22
2楼
期待答案,学习中~
回复
xtbaoxl
2010年01月22日 22:33:20
3楼
有没有高手来说说
回复
geforcey
2010年01月23日 16:30:28
4楼
若塔楼采用筏板基础,则主楼的基础深度修正可以从室外地面算起。
若主楼采用筏板,裙房采用独立基础,若裙房仅一面有,另三面为土壤,则可近似认为埋深从室外地面算起,否则宜从裙房车库完成地面算起。
至于沉降差,可以设沉降后浇带,控制早期变形。
具体可以参看李国胜的那本蓝皮书。
个人拙见~
回复
phj002
2010年01月24日 00:17:15
5楼
建议按第一种做法。主楼埋深不能从室外地面算起,应该将车库重量折算成土厚度,与车库室内地面与主楼基底高差相加。
回复
ouyfw71
2010年01月24日 19:13:23
6楼
朱、李的书上已经有讨论了