一个不解的问题
wybbyw
wybbyw Lv.12
2010年01月22日 00:05:21
只看楼主

本人是搞冷库维修的,在论坛上经常经常看见有人说冬天打制冷的空调会出现低压报警(供液不足)是因为外界环境温度太低引起的,为什么冷库在冬季运行时不会出现供液不足导致低压报警呢?[ 本帖最后由 wybbyw 于 2010-1-26 23:17 编辑 ]

本人是搞冷库维修的,在论坛上经常经常看见有人说冬天打制冷的空调会出现低压报警(供液不足)是因为外界环境温度太低引起的,为什么冷库在冬季运行时不会出现供液不足导致低压报警呢?

[ 本帖最后由 wybbyw 于 2010-1-26 23:17 编辑 ]
免费打赏
jnshizhu
2010年02月03日 15:54:06
12楼
要看机器的使用工况的,
在冬天,外面温度低,冷凝温度低,冷凝压力也低了,
如果用的是毛细管节流,压差小了,很容易出现供液不足的
膨胀阀虽然可以自动调节流量,但高低压力压差过小的话,也会造成供液不足的

你看看你室外机的风机是不是会自动控制的,如果是一直在运转,那在冬天运行就会出现这样的问题
回复
wybbyw
2010年02月03日 22:55:18
13楼
我说的就是这个意思啊,为什么机房空调在冬天环境温度较低的是很会出现供液不足的现象,而冷库设备不会出现这个现象呢。同样都是膨胀阀节流。风冷冷凝器同样没压力控制开关的情况下。
回复
lixingyuede
2010年02月04日 10:37:12
14楼
机房空调和冷库不论是在冬季或夏季,虽然都是制冷,相比之下还是有区别的,空调的蒸发压力高,而冷库蒸发压力低,空调机组在外界温度较低的场合制冷时,冷凝压力低,造成高低压压差小,进入蒸发器的制冷剂减少,供不应求了,才报警。冷库本身由于蒸发压力低,蒸发量小,不足以造成空调那种状况。
回复

相关推荐

APP内打开