本人是搞冷库维修的,在论坛上经常经常看见有人说冬天打制冷的空调会出现低压报警(供液不足)是因为外界环境温度太低引起的,为什么冷库在冬季运行时不会出现供液不足导致低压报警呢?[ 本帖最后由 wybbyw 于 2010-1-26 23:17 编辑 ]

本人是搞冷库维修的,在论坛上经常经常看见有人说冬天打制冷的空调会出现低压报警(供液不足)是因为外界环境温度太低引起的,为什么冷库在冬季运行时不会出现供液不足导致低压报警呢?

[ 本帖最后由 wybbyw 于 2010-1-26 23:17 编辑 ]
免费打赏
aw100
2010年01月22日 16:29:37
2楼
系统流量控制的区别。
简单系统统的话,就是采用毛细管,或是膨胀阀的区别。
回复
wybbyw
2010年01月23日 00:48:46
3楼
你的意思是冬天需要制冷的空调机出现低压报警都是由于报警的空调的节流元件是毛细管吗。
回复
北千里
2010年01月25日 11:46:39
4楼
这个要看你的控制系统是如何设定的了啊,空调设定的值较高,而冷库设定的值较低
回复
wybbyw
2010年01月26日 00:02:05
5楼
楼上的朋友的意思是冷库和空调的蒸发压力不一样造成的吗:handshake :handshake
回复
michaelxux
2010年01月26日 12:37:37
6楼
应该是这个原因。由于不同系统设定的蒸发压力不同,设定蒸发压力低的系统不容易报警,设定高的当然容易报警。但在低蒸发压力下工作,系统效率将会大大降低。
回复
wybbyw
2010年01月26日 23:14:39
7楼
其实大家都已经进入了一个误区,我上面所说的低压报警只是一个表象(低压报警肯定是因为供液量不足造成的),真正的原因是为什么空调机组在外界温度较低的场合制冷时为什么回出现供液不足的现象而冷库设备不会出现。
回复
l304772694
2010年01月28日 17:09:20
8楼
回油不良 而冷库是有油分的
回复
lixingyuede
2010年01月30日 21:45:56
9楼
空调机组在外界温度较低的场合“强制”制冷(热原不足)会造成蒸发压力低,才报警,而冷库设备是在库温较高时需要制冷。

[ 本帖最后由 lixingyuede 于 2010-1-30 22:35 编辑 ]
回复
mosad
2010年02月01日 18:37:54
10楼
六楼的有道理:)
回复
wybbyw
2010年02月01日 20:42:22
11楼
我说的空调是指的机房空调,不是家用空调冬天制冷,机房空调不会出现热源不足的。