江苏住宅规范8.4.14规定高层住宅地上自然防烟,地下室一层楼梯间或前室可不设加压送风,那合用前室呢,是不是必须考虑机械加压?
江苏住宅规范8.4.14规定高层住宅地上自然防烟,地下室一层楼梯间或前室可不设加压送风,那合用前室呢,是不是必须考虑机械加压?
2楼
我们一般都是避免消防电梯下到地下室,也就没有合用前室或消防电梯前室一说;当然开发商电梯一定要下到地下室为了省钱而客梯、消防梯合用的话就没办法,只能按规范考虑加压送风了。
回复
3楼
地下室一层楼梯间或前室,注意人家写的是“或前室”,LZ为啥理解为仅指楼梯间的独立前室
回复
4楼
我觉得江苏的这个规范很好,我现在就遇到这样的问题,地上住宅自然排烟,地下室一层楼梯间和前室,审图的说要设正压送风,一个地下室就有10个楼梯间,得增加好多投资,而且也很难加风井,开发商还骂,
回复