请教!!有关消控室与水泵房的距离!!
sdlgn
sdlgn Lv.5
2010年01月21日 10:53:40
只看楼主

请问各位消防控制室与水泵房之间有距离要求吗?我们单位做水的说喷淋规范上要求二者之间距离能不能超过20米,头一次听说有这种要求,要是这样布置起来很麻烦.请知道的达人给解答一下~~谢谢~~~~[ 本帖最后由 w-jwei 于 2010-1-21 14:09 编辑 ]

请问各位消防控制室与水泵房之间有距离要求吗?我们单位做水的说喷淋规范上要求二者之间距离能不能超过20米,头一次听说有这种要求,要是这样布置起来很麻烦.请知道的达人给解答一下~~谢谢~~~~

[ 本帖最后由 w-jwei 于 2010-1-21 14:09 编辑 ]
免费打赏
w-jwei
2010年01月21日 11:07:51
2楼
没有啊,喷规上只是说,从泵房湿式报警阀上出来的水力警铃应设在有人值班的地点附近,水力警铃与报警阀连接的管道总长不宜大于20米。
回复
w-jwei
2010年01月21日 14:09:17
3楼
以后,楼主请发贴的时候标题说清楚点!!这次给你个例子!!
回复
zamon_1982
2010年01月21日 19:38:23
4楼
独立设置的地下消防泵房要与单体的消控室距离不能远,不过如果建筑群里面的消控室(值班室)离泵房很远的话,不知道怎么解决,还是说让建筑硬在附近的建筑里面设置消控室(值班室)呢?
上次有个工程就被审图中心的提了强条:我把水力警铃设置在围墙上,围墙与道路有1米5左右的绿化带,审图的意思是水力警铃应设在有人值班的地点附近。自己当时真的不知道怎么回复了,就照抄了一遍,也通过了。
回复
guanandy
2010年01月22日 15:36:18
5楼
搞不明白
附近 这个词儿太含糊了吧
应该指明距离才对
回复