我测得土壤电阻率为大于388,全站面积为1845平方米,根据计算公式计算得4.7欧姆。有什么办法降到4欧姆一下。
我测得土壤电阻率为大于388,全站面积为1845平方米,根据计算公式计算得4.7欧姆。有什么办法降到4欧姆一下。
2楼
放盐试试看,向下挖深啦,
回复
3楼
支持楼上,挖深挖大,埋多层导体,加降阻剂。
回复
4楼
我所接触的110kV变电站降接地电阻一般采用3种办法:1、向变电站外引接地网,扩大地网面积。2、局部增加接地深井。每口接地深井施工时,钻井深度最好是打到地下水,接入接地体,同已作好的地网连接后,进行接地电阻试测,如果降低说明接地深井施工有效,可以再进行下一口深井施工。3、接地网接地材料部分更换,采用离子接地体。可以局部小面积进行试验,做好后再同已作好的地网连接后,进行接地电阻试测,如果有效再看降低是否已到期望值。
测试方法也要注意:测试方法注意事项
a)消除接地装置中的零序电流的影响。对于工频电压电流法,在不停电的条件下,由于接地装置中存在电力系统的零序电流,它会影响工频接地电阻的实测值。既可以通过增大接地装置测试电流值的办法,也可以用倒相法来减小零序电流对工频接地电阻实测值的影响。
b)消除高频干扰电压的影响。当测量用的电压线较长时,电压线上可能出现广播电磁场等交变电磁场产生的干扰电压。如果用有效值电压表测量电压,则电压表的指示值要受高频干扰。
c)消除输电线的避雷线的影响。在许多变电所中,输电线的避雷线是与变电所的接地装置相连,这会影响变电所接地电阻的实测值。因此,在测量前,应将避雷线与变电所接地装置的电连接断开。
d)尽量增大工频电压电流法中的测试电流。通过接地装置的测试电流大,则接地装置中的零序电流和干扰电压对测量结果的影响就小。为了减小工频接地电阻实测值的误差,通过接地装置的测试电流不宜小于10A。为了得到较大的测试电流,一般要求电流极的接地电阻不大于100Ω。
e)避免运行中的输电线路的影响。尽可能使测量线远离运行中的输电线路或与其垂直,以减小干扰影响。
f) 避免河流、地下管道等导电体。测量电极的布置要避开河流、水渠、地下管道等。
g)不能在雨后立即进行测试。
h) 应记录测试时的环境温度。
i)应用高阻电压表测电压。
[
本帖最后由 everwin168 于 2010-3-13 20:06 编辑 ]
回复
5楼
35kV变电站初步设计说明书
回复
6楼
4楼的回复不错,学习了!
回复
7楼
4楼讲的很完备了,我补充几点
1.楼主变电站如果土壤率真的测试是300多的话,你有近2000个平方,真正做下来接地电阻不会大于2个欧姆.你这个土质的电阻率已经相当不错了。一般来说,变电所只要不是建在岩石上,35kV 变电站要求的4欧姆一般都能够达到.
2.变电所接地网要与建筑物基础钢筋相连,这样可以有效降低电阻植,也便于接地电流的分流.
3.变电所降阻的3种方法中,尽量不要用化学方法(比如撒盐,撒降阻剂等),这搞不好会污染土壤的,也容易造成接地网的腐蚀.
回复
8楼
学习了:victory: