哪位兄弟知道,35kV变电站的接地电阻目标值怎么确定,接触电势和跨步电压对35kV不接地来说,入地电流很小,肯定没问题。小于4欧这个是肯定的。关键是是否要小于1欧,因为小部分微机保护装置厂家说明上要求接地电阻小于1欧。貌似我在哪个国网公司的规定上看到过,1欧也不是必要的。而且想不起来再哪个规范上了。跪求正解。
“接触电势和跨步电压对35kV不接地来说,入地电流很小,肯定没问题。”的说法欠妥,接地电流要考虑设备故障的情况,不是正常运行的情况!
我们就发生过“因接地刀闸绝缘子用错而击穿,使消弧线圈不起作用”,短路电流达到近40KA!
回复
3楼
35KV变电所接地电阻有要求 设计规范说
变电站接地网接地电阻分为好多档次:
1.大接地短路电流系统:
一般电阻率地区 R小等于0.5欧
高电阻率地区 R小等于5欧
2.小接地短路电流系统:
高压电气设备或高低压共用 R小等于10欧
高电阻地区: 高低压电气设备 R小等于30欧
发电厂和变电所 R小等于15欧
回复
4楼
不是很清楚啊!
回复
5楼
0.5 这个目标值现在都不提了。
回复
6楼
我这边35KV变电所要求接地电阻不超过0.5欧姆,我们实测值0.4的样子。
回复
7楼
“接触电势和跨步电压对35kV不接地来说,入地电流很小,肯定没问题。”的说法欠妥,接地电流要考虑设备故障的情况,不是正常运行的情况!
我们就发生过“因接地刀闸绝缘子用错而击穿,使消弧线圈不起作用”,短路电流达到近40KA!
详细情况怎么样
回复
8楼