2楼
基本是按电流算,能使得最大的零序电流符合要求
回复
3楼
接地变的容量选择:
如果是小电阻的话可以按10%的额定容量选择
比如10KV系统,经10欧姆(600A)电阻接地
接地变容量=0.1*600*10/1.732=346KVA,可选用400KVA接地变压器
回复
4楼
这个答案准确吗?
回复
5楼
这个答案是正确的,请尽管放心大胆的选用。我以前有一份详细计算的资料,可惜不知放哪里去了。我大致的讲讲计算方法吧。
中性点经小电阻接地,正常运行时小电阻(接地变)流过的电流只是三相不平衡电流,是很小的,只有在单相接地时才会有大电流流过。因此,接地变的容量主要是考虑到单相接地时的热效应。
我们采用的小电阻其产品是按照IEC标准的,运行时间为10秒。比如上面我说的10欧姆电阻,其规格就会标上10欧姆,10秒。实际上我国一般小电阻接地系统接地切除时间不会超过4秒的,大部分的电气产品根据国标其热效应是按4秒来校核,变压器也不例外。
比如315,400,500KVA的变压器,其阻抗电压为4%,短路电流应满足25倍的额定电流,。
根据国标热效应满足25倍额定电流运行4秒。即I"Xt=25InX4=100In(In是额定电流)
折算到10秒的热效应100In=IRX10(IR是小电阻的额定电流)
可以算出In=0.1IR
不知道我这样描述是不是清楚了。
回复