在<建筑设计防火规范>中第8.7.1条六.设有空气调节系统的旅馆……请教空气调节系统是不是建筑内的中央空调系统?还是一般房间中只要有空调(如挂壁式空调)就应该设计自喷系统??请教各位高手,谢谢!!!

在<建筑设计防火规范>中第8.7.1条六.设有空气调节系统的旅馆……请教空气调节系统是不是建筑内的中央空调系统?还是一般房间中只要有空调(如挂壁式空调)就应该设计自喷系统??
请教各位高手,谢谢!!!
shihongsheng
2005年07月24日 15:52:41
2楼
我想应该指中央空调系统吧.
回复
haishi1992
2005年07月24日 16:09:07
3楼
同意楼上的意见,指的是中央空调系统。
回复
malong_555
2005年07月24日 16:44:45
4楼
是中央空调系统,规范后面的条纹说明里有说!
回复
xfd831
2005年07月24日 17:26:05
5楼
指中央空调,不是壁挂式的,而且,这个中央空调是指有风管系统的,没有风管的可以不做!

不过现在的中央空调几乎都是有风管的!