一起探讨下这种图纸怎么施工
panshouwei
panshouwei Lv.2
2010年01月20日 13:48:40
只看楼主

一层层高6米,二层层高5米,问你们有什么办法施工,基础梁面标高为-0.6,梁高0.5米,那如何锚固,连接区域又在哪,[ 本帖最后由 panshouwei 于 2010-1-29 14:38 编辑 ]

一层层高6米,二层层高5米,问你们有什么办法施工,基础梁面标高为-0.6,梁高0.5米,那如何锚固,连接区域又在哪,

[ 本帖最后由 panshouwei 于 2010-1-29 14:38 编辑 ]

未命名.jpg

jilinpd
2010年01月20日 17:41:13
2楼
好友创意啊,施工应该是很容易的吧。
回复
southeastwindhg
2010年01月26日 17:00:28
3楼
先不管人家设计是不是合理,既然要求按图施工的话,那也没有什么别的办法,看了一下图,也就是纵筋不同而已,截面相同,那就按照101图集上的要求,上下柱纵筋不同的情况下,只要达到上下柱纵筋的锚固要求也就可以了
回复
panshouwei
2010年01月27日 09:38:42
4楼
101图集中没有这样的规范,他是在正负0变径,首先一层层高6米,一层梁面高度-0.6,如何施工,钢筋如何固定,锚固在哪里
回复
ghgkm
2010年01月27日 10:13:52
5楼
别搞的太麻烦啦!
你可以直接把第一二个截面的配筋统一按第二个截面施工即可(对了,基础顶标高是?不会太底吧?),然后请设计院的给出个 修改通知即可:lol
现在甲方催图催得紧,作为我们设计单位,有时候也不容易!相互体谅一下,把问题给解结了皆可:lol
回复
w1023z
2010年01月27日 10:48:09
6楼
只要纵筋满足要求就行 是不是
回复
woodyy
2010年01月27日 11:32:31
7楼
谁设计的?找他。这图纸不对。
回复
tzbabo
2010年01月27日 13:42:26
8楼
个人比较赞成:先不管人家设计是不是合理,既然要求按图施工的话,那也没有什么别的办法,看了一下图,也就是纵筋不同而已,截面相同,那就按照101图集上的要求,上下柱纵筋不同的情况下,只要达到上下柱纵筋的锚固要求也就可以了
回复
mjjwt
2010年01月27日 14:15:54
9楼
施工应该不是问题吧,可是好像箍的反了吧
回复
yzgang2001
2010年01月27日 16:05:33
10楼
图纸有问题吧?不满足地下室柱纵筋配筋量为地上的1.1倍的规定
回复
panshouwei
2010年01月29日 14:38:43
11楼
没有地下室,基础形式是独立基础
回复

相关推荐

APP内打开