在消防设计中,压力过大的情况下我们会用到减压阀或减压孔板,这些都可以起到一定的减压作用,但这好像只能减动压,管道静水压力不知道该怎么减。
在消防设计中,压力过大的情况下我们会用到减压阀或减压孔板,这些都可以起到一定的减压作用,
但这好像只能减动压,管道静水压力不知道该怎么减。
12楼
在这类超高层的建筑里,通常是采用减压稳压阀组,而不是一般的减压阀。
回复
13楼
减压阀能减的吧
水的我用的少
但是燃气的我用了不少
比如减压阀前后是0.8:0.3那么到达阀后的压力不会超过0.3的,要不就是阀有问题
高度高了相对地面的压力是大了,但是你在100米高的楼上端一杯水,它的压力没有100米吧,只是相对0.000的势能是100米
拙见!
回复
14楼
超过1MPa,分区给水
回复
15楼
:victory:
回复
16楼
消防设计中如何消除静水压力
回复
17楼
减压阀配套安全泄压阀,就可以减静水压力.
回复
18楼
搭车学习~~:)
回复
19楼
设减压阀就可以。
减压阀既可以减动压,也可以减静压。
减压孔板一般用于减动压。
回复