错误的地梁主次梁钢筋绑扎安装
建筑民工
建筑民工 Lv.12
2010年01月19日 13:12:54
来自于工地图片
只看楼主

现在工地上看到地梁主次梁钢筋绑扎存在一些问题,你能看出来那些呢

现在工地上看到地梁主次梁钢筋绑扎存在一些问题,你能看出来那些呢

1.jpg


2.jpg


3.jpg

yzy_1977
2010年01月19日 16:08:31
2楼
焊接接头不能用与梁端支座处,影响结构安全。如因钢筋下料实在错不开,可以使用机械连连。
回复
concreteman2008
2010年01月19日 19:55:54
3楼
这么粗的钢筋,为什么不用机械连接呢
回复
hataman
2010年01月19日 21:50:50
4楼
:L
回复
jiye21
2010年01月20日 16:58:02
5楼
这是做的什么啊?箍筋怎么用的是冷拉的小螺纹啊?间距也不合格啊,鸭筋怎么在上不钢筋的上面啊 ?箍筋的弯沟长度也不够啊!
回复
mrwu2002
2010年01月21日 09:13:48
6楼


这个图片最重要的一点梁上部主筋在支座处接头。按图集要求,梁主筋可以在支座内锚固,不能接头。箍筋间距不太均匀,加密区有点问题。弯钩长度我没量, 不下结论。
另外主次梁钢筋的主筋位置有误。

[ 本帖最后由 mrwu2002 于 2010-1-21 09:28 编辑 ]
回复
yndyjk
2010年01月21日 11:37:58
7楼
哪个单位施工的,枪毙了
回复
dc8
2010年01月21日 13:16:33
8楼
那出去枪毙了,这是要命的。不知道是那个杂牌队伍干的。
回复
wudi790508
2010年01月27日 13:13:32
9楼
那么大直径的钢筋还允许用对焊连接吗???就算允许的话接头位置不对,主次梁关系错误,次梁钢筋长度好像也差了很多。主梁的抗扭构造筋不知道是少布了一道还是没布均匀。暂时看出来的就这些。
回复
imayday_406
2010年01月27日 23:05:50
10楼
:L 是照片扭曲还是我视力问题。。。这钢筋是山寨钢筋工绑的吧。。。
回复
jiang3234
2010年01月28日 13:17:49
11楼
学习了 很好的教材