2楼
说实话这模板的加固真够烂的
回复
3楼
模板加固方案是怎么通过的?一看这样的加固就知道肯定要涨模、移位,还有胎膜用陶粒块,它的强度能达到吗?另外高的一台混凝土能不能浇筑密室也是个问题,解决溢出的问题
回复
4楼
来几个高手来点评下吧
回复
5楼
我是来学习的,不知道说的对不对啊,
钢筋的搭接长度不够。
回复
6楼
别的没看出来,地梁钢筋的保护层厚度貌似不满足,空心砌块模这一侧。
回复
7楼
这样的支模会很容易涨膜的,会产生偏心的。
回复
8楼
1、模板支撑不牢靠,尤其是砖胎模;无模板平直控制措施;
2、垃圾未清理干净
3、墙模板紧贴基础钢筋,会浇筑在基础内,不妥;
4、板墙内的拉钩应该梅花防止。
回复
9楼
学习一下,这里好多高人啊 呵呵
回复
10楼
明显顶丝的长度太长了,大于20cm,容易失稳。
回复
11楼
1.模板的支护很有问题,建议用钢管,否则会发生跑幙、涨模等。
2. 止水钢板的连接处,焊接要到位。
3. 模板内要清理干净,加放保护层垫块。
回复