错误的地梁主次梁钢筋绑扎安装
建筑民工
建筑民工 Lv.12
2010年01月19日 13:12:54
来自于工地图片
只看楼主

现在工地上看到地梁主次梁钢筋绑扎存在一些问题,你能看出来那些呢

现在工地上看到地梁主次梁钢筋绑扎存在一些问题,你能看出来那些呢

1.jpg


2.jpg


3.jpg

免费打赏
wohaitao
2010年01月28日 21:23:09
12楼
图片不错
回复
sipingzyf
2010年01月29日 10:25:33
13楼
这么粗的钢筋,为什么不用机械连接呢
回复
whf182009
2010年02月01日 19:06:27
14楼
梁钢筋接头 在同一断面的接头率 不符合要求吧
回复
mwzhou
2010年02月01日 21:50:49
15楼
钢筋接头处于支座处,同一接头区域100%焊接,主次梁不分,问题多多。
回复
luoluo0422
2010年02月03日 11:17:56
16楼
我说这位大哥,还是赶快回家编筐吧,钢筋不是这么编的
回复
jianyingc30
2010年02月04日 08:27:45
17楼
1. 主梁纵向钢筋下料长度不够,使次梁一半受力钢筋悬空。
2. 次梁上部负筋不能在支座和弯距最大处连接。
3. 图中节点内有“门”字型插筋不明白,望楼主赐教。
回复
wsssonglp
2010年02月27日 12:28:32
18楼
呵呵,不要误导啊。首先这个图片中的位置时地下室的底板,那么这梁就是地梁,地梁的受力与框架梁是相反的,配筋也是相反的。从钢筋的绑扎位置看纵向(左上至右下的那道)的是主梁,由于图片所示的范围有限不能看到主梁的全跨长是多少,如果接头的位置是在1/3的位置那就是正确的,但是这个地方又是集中受力的地方,可谓是公说公有理婆说婆有理。明显的错误之处是:主梁的箍筋应该是全长绑扎的,就是在节点处也是满布的,图片的做法是框架梁的做法,看看06G101而不是03G101图集。
回复
changjianbao
2010年02月28日 23:19:19
19楼
是接头问题
回复
qq252533201
2010年03月01日 13:06:42
20楼
谢谢了先
回复
cjjinji
2010年03月25日 23:03:54
21楼
从图中分析应该是梁筏式基础,上部钢筋承受地基土的反力,目前看来主次梁的定位是正确的,只是感觉在次梁集中力处钢筋焊接不妥,且该位置的上部筋就相当于一般框架梁的下部纵向受力筋,在跨中特别是集中荷载处不应有连接,而应是完整的。(个人之见,贻笑大方)
回复

相关推荐