人防地下室通风 如何检测尾气?
young263
young263 Lv.3
2010年01月19日 12:55:06
来自于通风排烟
只看楼主

尾气检测管设置在滤毒器后,但滤毒器后还是处于负压段,打开阀门是往里吸气的,如何进行检测的呢?无法理解.难道是加一个抽气设备来检测?按理说设在滤毒风机出口正压段不是更合理么?设置位置要求见人防规范GB50038-2005 5.2.18条.[ 本帖最后由 young263 于 2010-1-19 13:23 编辑 ]

尾气检测管设置在滤毒器后,但滤毒器后还是处于负压段,打开阀门是往里吸气的,如何进行检测的呢?

无法理解.难道是加一个抽气设备来检测?按理说设在滤毒风机出口正压段不是更合理么?

设置位置要求见人防规范GB50038-2005 5.2.18条.

[ 本帖最后由 young263 于 2010-1-19 13:23 编辑 ]

3333.JPG

免费打赏
rockfellor_em
2010年01月19日 22:47:41
2楼
滤毒器后为什么是负压段?
看箭头显示应该是个排风系统,人防内空气经过4之后排到清洁区的,过滤吸收的效果符合要求.
回复
young263
2010年01月20日 09:41:14
3楼
楼上的,请你去看看人防规范 5.2.8 条的通风系统图再来这讨论是不是负压段。
回复
rockfellor_em
2010年01月20日 10:27:45
4楼
楼主莫怪,我确实不懂这个为什么是负压所以发问.到不是质疑楼主的观点.我以为楼主这个帖外行也可以参加讨论的:L

[ 本帖最后由 rockfellor_em 于 2010-1-20 10:29 编辑 ]
回复
fine_2009
2010年01月20日 11:55:31
5楼
具体人防怎么操作不懂,取样管取样口对着迎风面,负压肯定没有想象的大,至于怎么计算是不是吸风早就忘掉了,不过感觉此处负压值较高,可能需要抽气设备。
回复
young263
2010年01月25日 15:50:34
6楼
负压值是比较大的,因为后面有一个密闭阀一个风量调节阀,然后才接风机。至少有100pa以上负压,就算迎风面也不可能吹出风来。
回复
cold163icer
2010年01月25日 17:00:48
7楼
这个尾气检测是在哪个阶段进行的么?
按理应该是在正式滤毒通风之前进行的吧
回复
young263
2010年01月26日 11:05:27
8楼
尾气检测是检测滤毒器滤毒后是否还有沙林,氯化氢等毒气残留。所以检测时,滤毒风机同时开启的。
回复
young263
2010年03月12日 11:53:18
9楼
:L :L
回复

相关推荐

APP内打开