一个包装厂的仓库,丙类,7.8米,占地1200平, 需要设自喷系统吗
一个包装厂的仓库,丙类,7.8米,占地1200平,
需要设自喷系统吗
2楼
建规8.5.1-2:
每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2 的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2 的空邮袋库;建筑面积大于500m2 的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);
这是有关仓库设喷淋的规定。
是否设喷淋与丙类没有必然的联系,起码从GB50016-2006规建规上来看是这样。丙类基本是一个必要条件,而不是充分条件。
个人意见,仅供参考。
[
本帖最后由 oksoft 于 2010-1-19 09:03 编辑 ]
回复
3楼
按新规范GB50016-2014的8.3.2条,如果你的仓库不属于前5项,不用上自动喷淋。