我遇到一个工程是采用施耐德软启动器,有带旁路接触器但是没有带进线接触器,请大家说说有没有问题?如图
我遇到一个工程是采用施耐德软启动器,有带旁路接触器但是没有带进线接触器,请大家说说有没有问题?如图
32楼
没有进线接触器完全可以,进线可采用施耐德NSX塑壳断路器,我设计过这样的项目,当时所带电动机为110kW,选型为ATS48系列软起动器,
回复
33楼
跟据你提供的图纸看,可以不用,我正在做的一个橡胶坝工程使用的ATS48,没有进线接触器,还可以。
回复
34楼
没问题,只是每个厂家的技术不一样而已。
回复
35楼
:handshake
回复
36楼
考虑 ‘急停’
回复