2楼
应该要考虑动稳定
回复
3楼
动稳定和热稳定都要考虑啦
回复
4楼
学习学习:)
回复
5楼
动稳定和热稳定都要考虑
回复
6楼
都是需要考虑的,特别是母桥距离比较长的时候。需要计算出现短路故障时的电动力,绝缘子类固定件的安装距离、绝缘子安装件的抗屈服力等。不很少有人会特别计算,我感觉是大家都自觉不自觉的把母线规格放大了,所以基本上不用计算。
回复
7楼
应该具有与之相配的成套开关设备的短路强度相一致.
回复
8楼
我遇到过母线桥母排搭接不好,户外电缆单相接地引发柜内母线桥短排崩开引发相间短路的开关柜事故。母线桥一定也要考核动热稳定的。