急!请教母线(桥)振动和噪音问题
huangxb1368
2007年06月25日 14:56:34
只看楼主

最近发现一个变电站10KV的高压室,XGN2固定柜噪音很大,最严重的地方是联络母线桥和主母线室部分,响声有电像发动机的声音,手放在柜前上门有明显的振动感。该系统额定电流为:3150A,母线规格是2*10*120。联络母线桥长度约6米,中间没有吊装架。请问有没有前辈们遇到过类似的问题,噪音产生的主要原因是什么?有没有什么办法解决?急于解决以上问题,希望各位赐教,谢谢!

最近发现一个变电站10KV的高压室,XGN2固定柜噪音很大,最严重的地方是联络母线桥和主母线室部分,响声有电像发动机的声音,手放在柜前上门有明显的振动感。该系统额定电流为:3150A,母线规格是2*10*120。联络母线桥长度约6米,中间没有吊装架。请问有没有前辈们遇到过类似的问题,噪音产生的主要原因是什么?有没有什么办法解决?
急于解决以上问题,希望各位赐教,谢谢!
免费打赏
zhaopeiren2002
2008年05月05日 10:54:20
2楼
我也遇到相同的问题了!
回复
lingxuct
2008年05月05日 12:22:48
3楼
6米长的母线桥,中间应该加固定点。
母线发出电磁振动,固定的支持绝缘子有松动,或支撑绝缘子的结构钢性不足,可以针对性地加固。
回复
libiao108
2008年05月08日 14:23:04
4楼
1.将所有联接螺柱紧固一遍,2.母排改排夹固定。
回复
glz111
2008年05月08日 17:27:46
5楼
哦,母线发出电磁振动,我还是理解不了。