冷库是-18度的冷栋库,融霜是用水来冲霜的,时间大概20分钟。水箱是有电加热棒的,而且排水管我直接伸进水底下所以洗不了空气。但是运行一段时间后冷库风机叶片结冰,电机失去平衡震动噪音很大。现在怀疑是启动顺序的问题,我是先启动压塑机然后启动风机,理由是让水先结冰然后风机就不会把水吹进库内。请各位前辈高手指教,是不是应该启动风机先呢?。感谢
我觉得是不是冲霜水温度太高,导致水气凝结在扇叶上,应该延长滴水时间:lol
回复
14楼
支持二楼的观点,不过还要补充一下,水一定要甩干,大约开一分钟就可以,和启动顺序没有什么联系。你可以观察一下,在门上和靠近门的风机结冰情况 比 离门远的 结冰严重,所以认为是在低温下的 环境湿度 较大,在降温时凝结在风翅上,而较大的湿度是因为 门的开启,弄外界进入冷酷的。所以风幕正常运转,以及加门帘(有卖的,冷酷用的),会缓解,但不可避免,再就是勤除霜
回复
15楼
我真不明白为什么!你们都说冲霜后!先启动压缩机,我们以前学的都是先启动风机,先把翅片等地方的水吹干,一段时间后再启动压缩机。但我发觉你们现在都说先启动压缩机了。你们是那本书上面学的?????
回复
16楼
冷库系统好像都是在开机后,风机先运行,压缩机再启动的。
回复
17楼
来过,新手学习学习。
回复
18楼
没听说过,觉得应该先开风机,然后再开压缩机。
回复
19楼
就是先起风机在开压缩机的顺序较为妥当。
我支持实用主义。在安全的前提下,你使用效果才是最主要的,不论合种方法只要能把问题解决了,这才是问题的关健。
1、水箱采用加热方式,如果没热源的循环水这个方法到是可行,但你的下水口不要插入水箱中,或在下水插入口上方加一阀门冲完霜后一定关闭。
2、水箱里水温不要过高。最高不要超25度。
3、冲完霜后一定要先开风机,我认为4--5分钟是较为合适的。(像以上朋友有提到库内湿度大也会影响你的见机)
回复
20楼
你是水冲霜;很容易风叶结冰;你把温控的滴水时间调长一点;就好啦
回复
21楼
换一种强力风扇吧 两极
回复
22楼
水冲霜的冲完后绝对不能着急,一定要把水控干净后再用,否则很容出现问题的。
回复