请教!高压柜泄压标准
hengyawzz001
2010年01月15日 16:46:30
只看楼主

高压柜泄压装置的标准依据哪位大哥知道?

高压柜泄压装置的标准依据哪位大哥知道?
免费打赏
tudashi63
2010年02月25日 20:31:10
22楼
对不起!本人说的有问题,请原谅。
1.试验时交流分量不稳定,则应延长试验,直到交流分量积分值等于规定值,且偏差为0~+10%。
2.GB3906-2006第38页,A.4.5规定不得用I2t=C常数的法则。过去没执行GB3906-2006时试验参数都选0.2s、0.8s,习惯了。
回复
hwc_wy
2010年03月04日 15:45:15
23楼
个人理解应该按最小短路容量,断路分断时间内产生的热量使气体膨胀所产生的压力能够打开泄压通道吧,这个来计算隔室上泄压的通道形式和相应的配置
回复
hwc_wy
2010年03月04日 15:46:57
24楼
没有具体固定数据,应该是个理论计算值吧,具体的也没算过,
回复
chjs001
2010年03月05日 12:00:22
25楼
理论归理论但是在制作过程中就可以看出来你的盘柜泄压是否合理啊
回复
mingbiwen
2017年04月07日 09:33:20
26楼
楼上各位的回答都很专业,但是我觉得只是说了泄压的重要性,没有给出泄压通道的设计依据:1、泄压通道尺寸确定;2、泄压通道打开的压力(尼龙螺栓耐受压力)等等
回复
mingbiwen
2017年04月07日 09:33:48
27楼
请高手指点