我公司某水泵房抽屉式配电柜。柜上有一只电流表,现场电动机旁(距柜50米)有一只电流表,水泵控制室一只电流表。配电柜内互感器串接这三只电流表。电流指示为20A。但用钳形表掐出电流60A左右。怀疑为电流表之间并接。查电路。结果没问题。然后只用柜上一只电流表。指示正确。怀疑是不是电流表数字式和指针式不能串在一起。换成同一型号。结果电流表指示还为20A。郁闷。然后用一根20米电线串电流表,结果电流为40A。经过20米电线被吃掉20A电流。(电路部分查过好几次。换过好几个人也查过。没问题。)请各位高手指点。
我没误会什么,呵呵,大家共同探讨而已
回复
13楼
选择电流互感器时应该考虑电机与配电柜的距离。
(1)额定电流(一次侧)。应为线路正常运行时负载电流的1.0~1.3倍。
(2)额定电压。应为0.5kV或0.66kV。
(3)注意精度等级,若用于测量,应选用精度等级0.5或0.2级;若负载电流变化较大,或正常运行时负载电流低于电流互感器一次侧额定电流30%,应选用0.5级。
(4)根据需要确定变比与匝数。
(5)型号规格选择。根据供电线路一次负荷电流确定变比后,再根据实际安装情况确定型号。
(6)额定容量的选择。电流互感器二次额定容量要大于实际二次负载,实际二次负载应为25~100%二次额定容量。容量决定二次侧负载阻抗,负载阻抗又影响测量或控制精度。负载阻抗主要受测量仪表和继电器线圈电阻、电抗及接线接触电阻、二次连接导线电阻的影响。 在实际应用中,若电机的过载保护装置需接至电流互感器,应将计量(控制)装置与保护装置分开,以免影响保护的可靠性。
所以,如果电流互感器二次额定容量小于实际二次负载,即三个电流表的串联,会出现错误.
回复
14楼
上贴1-6为选择CT应遵循的原则.
回复
15楼
不知道是否可以采用两个电流互感器并起来提高容量呢??
回复
16楼
你的看二次侧的额定容量是多少,你这三只表这么的串接起来,那阻抗当然是很大了。。。
还有不知各位注意没注意同一个负载上的电流互感器,接不同地点上的电流表是怎么接的??比如现场和控制室,这两个表接的是同一个互感器吗????
回复
17楼
觉得串接两个一般是没有问题,比喻有电度表和电流表的,或许电流表+补偿控制器,曾经实验过,他们的电阻基本一样
回复
18楼
还有不知各位注意没注意同一个负载上的电流互感器,接不同地点上的电流表是怎么接的??比如现场和控制室,这两个表接的是同一个互感器吗????
答:是通过端子排。电流互感器K1到端子,串一个柜上表回到端子,热后串现场(电动机旁)的电流表。回到端子再串控制室的电流表。再回到端子。端子再接K2、K2接地。
各位高手说的电流互感器容量不够。我准备换一个互感器二次1A的看看。
回复
19楼
那你的电流表也要换成输入是1A的。
回复
20楼
是不是3只电流表的内阻不一样引起的?
回复
21楼
能不能把电流互感器的二次1A和电流表的型号告诉我?谢谢。
我公司炼钢水泵房用同样型号的电流互感器串两只电流表。距离还要比综合水泵房远。但数据准确。我们怀疑变频器和软启动器的干扰。(旁边有变频器和软启动器)。请各位高手在指点指点。
回复