我公司某水泵房抽屉式配电柜。柜上有一只电流表,现场电动机旁(距柜50米)有一只电流表,水泵控制室一只电流表。配电柜内互感器串接这三只电流表。电流指示为20A。但用钳形表掐出电流60A左右。怀疑为电流表之间并接。查电路。结果没问题。然后只用柜上一只电流表。指示正确。怀疑是不是电流表数字式和指针式不能串在一起。换成同一型号。结果电流表指示还为20A。郁闷。然后用一根20米电线串电流表,结果电流为40A。经过20米电线被吃掉20A电流。(电路部分查过好几次。换过好几个人也查过。没问题。)请各位高手指点。
电流互感器有一个参数叫做额定二次负荷,不同的互感器额定二次负荷不一样。根据你的情况,可能二次阻抗太大了。
回复
3楼
这样做还有一个潜在的危险,那就是万一某个地方接触不好或者断线,那就是电流互感器二次开路。
回复
4楼
呵呵,有意思
回复
5楼
低压电流互感器容量有限,小电流的一般只有5个VA左右,这么小的容量要带三只表,还那么远的距离。当然衰减不少了。
回复
6楼
楼主采用2次为1A的表,可能要改观很多
回复
7楼
根据互感器精度、铁芯大小等不同,其二次负载能力不一样。具体的数据要根据互感器型号查取。能够满足各样接线的互感器恐怕难找。再说规程上面有没有这方面的规定呢?导线截面我知道是有规定的。这样远距离拉线允许吗?
回复
8楼
声明:我也没查阅具体规范,只是纯粹从理论上探讨,不作为具体实践。。。。
回复
9楼
理论上同容量的互感器二次用1A的比5A的传输距离远,实际上也如此。所以在很多有自控系统的配电柜里我都是用1A的。
回复
10楼
不要误会,都是在讨论这样做是否合理。在电器元件里面有一个帖子,内容跟这个完全一样,且看互感器专家互感器如何解答。
回复
11楼
互感器二次阻抗由于串3表而增大,因此二次电流减小
回复