问下剪跨比的问题,剪跨比怎么求?
jason.d.163
2010年01月15日 14:20:16
只看楼主

我看抗规上写(多了,在此只举个例子),框支柱和剪跨比不大于2的柱,箍筋间距不应大于100.(抗规54页下)其实我觉得这个句子怎么这么写?看不懂。什么叫框支柱与剪跨比不大于2?框支柱是个柱子哎!是不是他写错了?OK,言归正传,剪跨比怎么求?我如何判断其不大于2?我在网上搜过了,说是M/(h0*V),那这个柱子那么长,每个截面弯矩都不一样,那用哪个截面的弯矩去比哪个截面的剪力啊?还有,我以前学混凝土,只看到梁有剪跨比,是a/h0,真没听过柱子也有剪跨比.........

我看抗规上写(多了,在此只举个例子),框支柱和剪跨比不大于2的柱,箍筋间距不应大于100.(抗规54页下)其实我觉得这个句子怎么这么写?看不懂。什么叫框支柱与剪跨比不大于2?框支柱是个柱子哎!是不是他写错了?OK,言归正传,剪跨比怎么求?我如何判断其不大于2?
我在网上搜过了,说是M/(h0*V),那这个柱子那么长,每个截面弯矩都不一样,那用哪个截面的弯矩去比哪个截面的剪力啊?还有,我以前学混凝土,只看到梁有剪跨比,是a/h0,真没听过柱子也有剪跨比.........
新手,多多包含,正在静下心学规范。
免费打赏
jason.d.163
2010年01月15日 16:42:00
2楼
没人知道吗?自己顶自己!!!
回复
cxg034
2010年01月15日 17:02:47
3楼
楼主应该好好的看看规范
剪跨比不大于2的柱 即为短柱
规范上指的是框支柱 还有就是短柱
遇到问题还是自己多思考下
回复
llsjlq
2010年06月17日 08:53:04
4楼
我也想问问
回复
chiefr
2010年06月17日 13:07:08
5楼
这个应该是就是剪跨比,不是广义剪跨比吧,是力的比值还是距离的比值?