热泵机组冬季运行,供回水温差正常为多少?
xqhxh
xqhxh Lv.2
2010年01月15日 10:07:04
来自于热泵工程
只看楼主

热泵机组冬季运行,供回水温差正常为多少?

热泵机组冬季运行,供回水温差正常为多少?
免费打赏
bsb2006
2010年01月16日 16:28:22
2楼
要看你的末端是什么系统了
1、风机盘管的约5度。
2、地暖系统10度。
回复
xqhxh
2010年01月18日 09:39:35
3楼
谢了
回复
songboc
2010年01月18日 10:36:15
4楼
那源水侧呢??
回复
yanlufeng
2010年01月21日 19:23:47
5楼
取热量的水源水侧的温差根据机组定,一般为5-8度。
回复
bsb2006
2010年01月26日 14:27:45
6楼
取热量的水源水侧的温差根据机组定,一般为5-8度。
同意楼上的意见!水量略低时到10度问题也不大。