水池验算中裂缝未通过
lsyao004
lsyao004 Lv.2
2010年01月15日 09:34:33
只看楼主

水池验算中裂缝未通过一般是什么原因呢?是壁厚不够还是咋的? 具体有哪些因素呢

水池验算中裂缝未通过一般是什么原因呢?是壁厚不够还是咋的? 具体有哪些因素呢
免费打赏
yushiqun
2010年01月17日 20:37:43
2楼
如果是自动计算配筋的话,壁厚增大或是混凝土强度提高都可以解决
回复
fengweicao
2010年03月16日 20:40:17
3楼
回复
weixiang_12
2010年03月17日 12:51:27
4楼
很明显是壁厚不足,如果壁厚已经很厚的话就是配筋不足了
回复
ssg100
2010年05月27日 14:36:56
5楼
调配筋和壁厚!!!
回复
wwwhfut
2010年05月27日 17:46:43
6楼
如果不想改变用钢量的话,你试下细筋密配,应该可以降低裂缝宽度。
回复
jerrick
2010年05月31日 15:13:27
7楼
有道理
回复
yfs007
2010年06月01日 15:19:07
8楼
水池壁裂缝有多大,如果超的太多那就加大壁厚,不多就调一下钢筋直径,再看看你的计算对不对.
回复
tang.yd
2010年09月03日 08:44:17
9楼
有好几种方式可以采用:
1、增加截面高度,也就是池壁厚度增加
2、增加配筋量
3、提高混凝土强度等级
4、相同含钢量时,尽量采用细筋密布
5、最后都很难满足裂缝要求的话,只能改变受力结构模型了
回复
hll8612
2010年09月03日 10:57:25
10楼
受力钢筋宜采用较小的钢筋配置,每米宽度不宜小于4根,但不宜超过10根。CECS138:2002 7.1.9.2条
回复
civilgaokai
2010年10月13日 14:55:36
11楼
议采用挡土墙和防渗膜(也就是土工布等方式)处理,挡土墙建议设伸缩缝,考虑到几乎没什么水压,可以简单的用双组份聚硫胶泥处理。