系统测和发电机侧都是n接地 接入同期屏的是两侧的AB线电压 可是一选线时 系统侧的b相保险就烧掉了 在此加上了一个隔离变后 没问题 请问怎么回事
系统测和发电机侧都是n接地 接入同期屏的是两侧的AB线电压 可是一选线时 系统侧的b相保险就烧掉了 在此加上了一个隔离变后 没问题 请问怎么回事
2楼
确认都是N接地?能否把两侧PT二次接线图上传?
回复
3楼
肯定是n接地的 不用上传图了
回复
4楼
同期屏上的电压回路是否做过核相工作?
回复
5楼
没有用表核过相 只是选线的时候才烧保险 查了下:选线的时候 柜内把两侧的B连在了一起
回复
6楼
N都接地,两个B又接到一起,不烧才怪!
回复
7楼
不明白啊 ???
回复
8楼
两个N都接地,即两个N是接在一起的。两个B又接到一起了。
如果是同一个电系统,那么不会有问题。
但在同期点,两侧不属于同一电系统,即Ub1与Ub2是不同的电压,频率、相角和幅值都可能不一样,试问保险怎么能不烧?
回复
9楼
明白明白 加了隔离变后 一切正常
或者是改成b接地的
回复
10楼
不知道是同期装置、组合式同步表还是同步检查继电器 哪个东西把b给联了起来
回复
11楼
改成B接地???什么意思??
请教楼主,加装隔离变时,隔离变是这么接线的??有没有将N接入隔离变后接地??学习,防止以后一样的问题发生。