依然:高层住宅地下室走廊排烟问题求救
zhouxu360
zhouxu360 Lv.3
2010年01月14日 17:54:36
来自于通风排烟
只看楼主

高层住宅地下室,两个单元,地下室部分每个单元一个防火分区,内走道长度超过20m了,考虑仅仅走廊做排烟。两个防火分区是否可以考虑仅仅设一套排烟系统,在穿越防火分区隔墙处设280度防火阀(但不和风机联动),风机入口出再设280度防火阀,联动控制风机!

高层住宅地下室,两个单元,地下室部分每个单元一个防火分区,内走道长度超过20m了,考虑仅仅走廊做排烟。
两个防火分区是否可以考虑仅仅设一套排烟系统,在穿越防火分区隔墙处设280度防火阀(但不和风机联动),风机入口出再设280度防火阀,联动控制风机!

走廊排烟问题.png

免费打赏
zhouxu360
2010年01月14日 17:59:56
2楼
希望得到大家的帮助:)
回复
snail_yin
2010年01月15日 09:16:25
3楼
我的理解是可以合用一套排烟系统。
但在防火阀和风口设置上必须注意保证某一防火分区发生火灾时,相应的排烟口打开,排烟风机、补风系统启用,而另一个防火分区的排烟管道保持关闭状态。
回复
zhouxu360
2010年01月15日 13:51:20
4楼
大家常规的做法是哪样的呢?
尤其是高层住宅地下室做为储藏间用时,自然排烟行不通的情况,不可能是每个防火分区均设置一套排烟系统吧?
回复
zhouxu360
2010年01月16日 09:03:48
5楼
今天周末,继续在线等待
回复
snail_yin
2010年01月16日 09:25:41
6楼
这没有常规说法的概念,需要根据不同的建筑情况来选择合理的消防设计。
回复
toplhc
2010年01月16日 23:09:37
7楼
防火分区是谁划定的?
相通的走廊?
AB走廊之间用什么作为分割的?

你说的情况不够清晰,初步判断,防火分区划分有误或者说需要跟建筑沟通,合理划分防火分区。另外,储藏间不一定要做排烟,甚至可以说很大程度上不用排烟。

你弄一张不清不楚的图片,不能完全表述问题,最好上CAD图。
回复
wl9628011
2010年01月17日 16:16:19
8楼
z支持七楼的
回复
ytzfqjcz
2010年01月18日 16:42:43
9楼
最好还是各个防火分区的内走道单独设置排烟系统
回复
zhouxu360
2010年01月20日 11:42:34
10楼
CAD图纸么?就是很常规的两个单元的高层住宅地下室,每个单元的地下室划分为一个防火分区,防火分区之间的走廊用防火门联通,做为两个疏散出口中的一个。随后上CAD图纸
回复
fh16
2010年01月23日 22:01:23
11楼
走廊开窗井自然排烟即可。住宅下部储藏可以看做可燃物不多,不用做排烟