依然:高层住宅地下室走廊排烟问题求救
zhouxu360
zhouxu360 Lv.3
2010年01月14日 17:54:36
来自于通风排烟
只看楼主

高层住宅地下室,两个单元,地下室部分每个单元一个防火分区,内走道长度超过20m了,考虑仅仅走廊做排烟。两个防火分区是否可以考虑仅仅设一套排烟系统,在穿越防火分区隔墙处设280度防火阀(但不和风机联动),风机入口出再设280度防火阀,联动控制风机!

高层住宅地下室,两个单元,地下室部分每个单元一个防火分区,内走道长度超过20m了,考虑仅仅走廊做排烟。
两个防火分区是否可以考虑仅仅设一套排烟系统,在穿越防火分区隔墙处设280度防火阀(但不和风机联动),风机入口出再设280度防火阀,联动控制风机!

走廊排烟问题.png

免费打赏
xuping908
2010年01月25日 10:17:21
12楼
可以合用一套排烟系统,不过需要做好联动控制,保证未着火的防火分区的防火阀为关闭状态。
回复
ziwei_feixiang
2010年01月25日 10:41:17
13楼
按照规范应该是可以这样做的,建议和当地消防主管部门沟通好,省很多不必要的事情
回复
syk1982
2010年01月25日 16:10:13
14楼
觉得分开设排烟系统比较保险一些
回复
xinghandubing
2010年01月25日 16:27:17
15楼
学习中,不是很懂:handshake
回复