讨论为什么格栅状管网不能用于预作用自喷系统
yansongsong
2010年01月13日 17:09:58
只看楼主

个人认为是出于排气的考虑,但为什么环状网也可用?什么道理?[ 本帖最后由 yansongsong 于 2010-1-13 17:11 编辑 ]

个人认为是出于排气的考虑,但为什么环状网也可用?什么道理?

[ 本帖最后由 yansongsong 于 2010-1-13 17:11 编辑 ]
免费打赏
yansongsong
2010年01月13日 21:39:36
2楼
我在做一个高架库,没有采暖,北方地区,火灾危险性属仓库三级,自喷采用预作用系统。有关自喷系统资料介绍,严重及仓库级宜用环状及格栅状管网,但格栅状网不应用于预作用系统。我理解是因为排气问题,格栅状网管道坡度不好找,管道会排气不畅或易形成气堵;多处气堵会影响管道充水速度;也许排水不易排尽也是原因?那环状为什么可以那?现在建设方要求采用环状网,但是要采用供水管是格栅状环网,再在格栅状供水干管上接配水支管(接喷头的管),这样行吗?恭候诸位高论。
回复
yansongsong
2010年01月13日 22:30:20
3楼
讨论为什么格栅状管网不能用于预作用自喷系统
回复
dahai1102
2010年01月20日 13:40:53
4楼
:lol
回复
victor_wangtao
2010年03月03日 23:07:39
5楼
管网内容积太大,排气时间太长。