室外消火栓数目是不是要和水泵接合器个数一致?
cnadri
cnadri Lv.4
2010年01月13日 13:41:48
只看楼主

小弟最近做了一个工程,普通公建 其中消火栓水泵接合器两个 喷淋接合器三个,按规范在水泵接合器40m范围内 设置了一个室外消火栓。可是审图公司说这个室外消火栓流量是不够的,必须和水泵接合器数量一一对应,我很困惑 消防规范有这个要求吗?这个是新的规范吗 请教论坛里的各位高手解释一下

小弟最近做了一个工程,普通公建 其中消火栓水泵接合器两个 喷淋接合器三个,按规范在水泵接合器40m范围内 设置了一个室外消火栓。可是审图公司说这个室外消火栓流量是不够的,必须和水泵接合器数量一一对应,我很困惑 消防规范有这个要求吗?这个是新的规范吗 请教论坛里的各位高手解释一下
免费打赏
老谭
2010年04月07日 23:20:14
22楼
17楼说得对,请看姜文源的文章
回复
老谭
2010年04月07日 23:21:23
23楼
请看,说得很清楚 
回复
yanzixyj
2010年04月08日 09:35:32
24楼
室外消火栓的个数是根据室外消防用水量来算的,不过看了9楼的回复我觉得有道理
回复
sxfss
2010年04月08日 15:26:38
25楼
我都是按水泵接合器的个数来布的
回复
buleskey
2010年04月08日 23:19:50
26楼
多多指教!!!
回复
xuxudodo
2010年04月09日 10:10:31
27楼
如果按水泵接合器的作用理解,确实需要对应,但这样有个问题,室外消火栓用水量有何意义,室外消火栓数目及室外管径是按室内消火栓用水量确定的了
回复
geipaishui188
2010年06月05日 10:52:46
28楼
回复
u2wolfdai
2010年06月06日 14:30:46
29楼
消防车从室外消火栓取水加压供到消防水泵结合器,所以室外消火栓数量肯定要比消防水泵结合器要多。