我工地处理柱筋偏位的方法
建筑民工
建筑民工 Lv.12
2010年01月13日 00:48:16
来自于工地图片
只看楼主

将偏位的钢筋打弯,还用上火烤,不知道你们工地遇到这样的情况是怎么处理的?[ 本帖最后由 chenguanhua21 于 2010-1-22 22:36 编辑 ]

将偏位的钢筋打弯,还用上火烤,不知道你们工地遇到这样的情况是怎么处理的?

[ 本帖最后由 chenguanhua21 于 2010-1-22 22:36 编辑 ]

4372672_7001872_1_828.jpg


4372672_7001873_2_555.jpg

免费打赏
qin.jq
2010年01月13日 07:07:49
2楼
处理方法完全错误,严重影响结构安全。
偏位钢筋处理方法:
方法一、不小于1:6顺弯
方法二、加大截面
方法三、植筋、加锚板。
回复
jxxymgq
2010年01月13日 08:14:22
3楼
楼主,处理方法错了,要不得,赶快采取返工处理。
回复
yimin109
2010年01月13日 15:40:50
4楼
打弯以后加L形的钢筋,这种处理方法好像比较常见,同意2#的说法!
回复
huangb24
2010年01月13日 16:15:25
5楼
不能用热弯.......用同直径的L型钢筋加固...
回复
liuqingsong82
2010年01月13日 20:59:00
6楼
柱钢筋能这样打弯吗 应该是不规范的吧
回复
zhengquanhao
2010年01月14日 12:23:31
7楼
处理方法影视错误的,应请设计人员来进行技术处理
回复
hipcghost1
2010年01月14日 12:44:07
8楼
钢筋打弯,利大于弊
小偏可不处理尽量不处理,免得带来更多的不利影响
大偏处理要规范、严格
回复
wbj5566
2010年01月14日 13:06:51
9楼
设计应该不见得会处理这样的事吧,如果偏移不是很大,建议采用放大柱截面来做,至少能保证钢筋力学性能
回复
imayday_406
2010年01月21日 21:19:11
10楼
:L 1-2层的也就算了 多层或高层的你这么搞要出大问题- -!是不是瞒着监理啊?还是没有监理。、。、、
回复
zaojia1
2010年01月21日 21:40:05
11楼
真是要疯了 这样施工
回复

相关推荐

APP内打开