中央热水系统中热泵系统与其他系统的比较
maoxinqing
maoxinqing Lv.11
2005年07月22日 10:02:56
只看楼主

现在做中央热水系统,有采用太阳能的,锅炉的,热泵的。 采用锅炉系统的的缺点:1、能耗大,环保性不好2、经济性不好,运行费用高,锅炉的能效比永<13、需要占用机房 采用太阳能系统的缺点:1、初投资高,(在上述几个系统中最高)2、需要占用大量的屋面面积3、太阳能系统并不像表面上显示的那样节能,在阴雨天、晚上是不能工作的,这时候需要采用辅助加热系统,现在辅助加热系统一般采用电锅炉,但是电锅炉的运行费用相对其他系统来说比较恐怖

现在做中央热水系统,有采用太阳能的,锅炉的,热泵的。
采用锅炉系统的的缺点:
1、能耗大,环保性不好
2、经济性不好,运行费用高,锅炉的能效比永<1
3、需要占用机房
采用太阳能系统的缺点:
1、初投资高,(在上述几个系统中最高)
2、需要占用大量的屋面面积
3、太阳能系统并不像表面上显示的那样节能,在阴雨天、晚上是不能工作的,这时候需要采用辅助加热系统,现在辅助加热系统一般采用电锅炉,但是电锅炉的运行费用相对其他系统来说比较恐怖
4、太阳能的出水温度不稳定
采用热泵的特点:
1、初投资比较高(仅次于太阳能)
2、运行费用低,能效比高(一般全年能达到4.0以上)
3、不锈钢外壳,可以露天放置,不占用机房,机组占地面积比较小
4、节能、环保,没有废气污染物排出
采用热泵机组与其他系统相比,一般情况下的投资回报周期为2年左右。(2年时间内相对其他系统节省下来的费用相当于设备的初投资。)
热泵机组一般适合在热水用水量比较大的场所:酒店、宾馆、集体宿舍、游泳馆等, 用水量大节省的费用就越可观。
现在问题是:热泵现在来讲还是个比较新的产品,进入市场时间不长,对此产品了解不够;现在很多设计师都习惯用锅炉系统来套用热泵系统,这样对热泵来讲是很不利的,因为热泵和锅炉还是有区别的。
欢迎同行指点:
  QQ 47060098
  MSN  maoxinqing666@hotmail.com




免费打赏
zf821026
2005年08月26日 22:11:26
42楼
哈哈
喜欢,太阳能+热泵
运行费用低,维护不麻烦
回复
maoxinqing
2005年08月29日 11:54:55
43楼



其实热泵的能效率比在理论上来说是可以无限大的,但是实际上是达不到的,能效比在达到6或7是可以的,3.5只是一个不完善系统或劣质产品才会在正常情况下有这样的能效比。
回复
hzzhongzf
2005年09月01日 23:26:16
44楼
太阳能+热泵,采用定温放水和温差循环,既环保又节能
回复
zf821026
2005年09月03日 17:43:18
45楼
这里有没有谁做空调热回收的?

大家来探讨下!
回复
jiaputong@co163
2005年09月06日 22:47:27
46楼
大家谈来谈去,产品没经过冬季运行工况,实验室内的只是环境温度,实际运可否考虑风力等因素呢,实际运行中热泵全年平均热效率在3.0就相当不错的(包含除霜耗去的电力).不要被广告所引导!!!同志们,工程师设计还是实实在在的好些.
我做过热泵酒店类,工厂类.学校内,太阳能辅助热泵类,锅炉类等系统工程.应说每种产品各有长处,配合起来也许会更好.lee_sate@163.com

回复
maoxinqing
2005年09月07日 11:44:28
47楼
这是上海一个4星级酒店的实际工程例,已经经过去年冬季工况的考验,经了解,全年能效比在4.7左右,冬季大约为3.5。
回复
maoxinqing
2005年09月08日 11:08:30
48楼
这是上海一4星酒店的热水机组。使用了4台机组,屋顶水箱容积为140立方米。
回复
zf821026
2005年09月11日 13:49:34
49楼
感觉不错 !
热泵的市场可是很大的
请问楼上是多大的机组?
水箱是自己做成方形的吗??
回复
maoxinqing
2005年09月12日 09:34:40
50楼
机组容量是80千瓦的。
水箱是方形的,不过做了外形,有压半圆磨的。
回复
zf821026
2005年09月17日 10:13:35
51楼

水箱不是你们做的吗?
具体怎么做的,能不能透露下
大容量的水箱,感觉做方形比圆形的:美观,成本也省!
不知道大家同意不?哈哈
回复

相关推荐