随着现代人生活水平的不断提高,中央热水使用越来越多,在中央热水系统中,特别是蓄热式系统(如电锅炉系统、太阳能系统、空气源热泵系统等)的机组一天运行多少时间合适呢?? 机组一天运行时间长,需要的机组功率就能减少,同时一天机组运行时间长,对机器的寿命有影响;初投资比较低但是会减少机器使用寿命。 机组一天运行时间短,需要的机组功率就要增大,同时一天机组运行时间短,对机器的寿命有利,但是机组功率大会造成初投资比较高。
随着现代人生活水平的不断提高,中央热水使用越来越多,在中央热水系统中,特别是蓄热式系统(如电锅炉系统、太阳能系统、空气源热泵系统等)的机组一天运行多少时间合适呢??
机组一天运行时间长,需要的机组功率就能减少,同时一天机组运行时间长,对机器的寿命有影响;初投资比较低但是会减少机器使用寿命。
机组一天运行时间短,需要的机组功率就要增大,同时一天机组运行时间短,对机器的寿命有利,但是机组功率大会造成初投资比较高。
那到底机组一天运行多长时间合理、合适呢??
2楼
请问是住宅、办公楼还是宾馆?因为不同性质的楼宇其需求是不同的,同样运行时间也就不一样了。
回复
3楼
住宅 和宾馆的我都需要 还有学校集体宿舍的。
办公楼的用的很少,一般办公楼做中央热水的不多。
谢谢
回复
4楼
我个人认为根据用户需求适当留余地。
回复
5楼
xuzhaobinb
你的意思是根据客户使用热水的场所和档次要求确定时间,但是需要一个大概一天的运行时间。我想是一天14个小时左右。
回复
6楼
可以和甲方商量。
甲方不懂是外行的话,你可以和你选用的设备厂商询问,按照一般通用的做法进行。
回复
7楼
谢谢各位 呵呵
回复
8楼
就热泵来说,你要注意的是,冬季的产水量问题,一般冬季的产水量只有夏天的一半,所以你按照冬季的一月份平均气温下的单位小时出水量为计算根据.
假如你现在一个酒店每天需要100吨水,]
冬季一般运行的最大时间为18小时,毕竟冬季因为湿度与环境温度的影响,设备会花一定的时间来化霜
所以预流6小时备用,这样安全系统才会符合标准.
回复
9楼
谢谢!冬季工作时间为18小时,在没有结霜的地区,我认为20小时也没什么太大关系的。
冬季热泵的产水率也不会降到这样夸张的地步吧,好一点的热泵设备的话,冬季5度时的出水率是过度季节25度时的70%左右。
回复
10楼
我是美的工厂的,根据我们自己在实验室的实验数据表明,的确出水率在70%,但是一般来说,热泵系统的设计最后比较保守一些,毕竟热泵在冬季受到环境外界因素的影响还是有的.可能我上面的说法比较保守,但是热泵毕竟不是很成熟的产品,所以为了保障使用效果,我建议还是以60%为好
回复
11楼
To:sanvin
美的现在有热泵热水器产品吗?你们做贴牌吗?
回复