1.前言 随着新材料技术的不断进步,“以塑代钢”替代技术已成为我国建筑给排水工程应用材料的发展趋势。建筑给排水工程用了近一个世纪笨重的排水铸铁管逐渐被淘汰,取而代之的新材料UPVC排水管,它具有重量轻、输送流体阻力小、耐腐蚀性能强、不易堵塞、不生锈、安装劳动强度小、经济效益十分显著的特点,是目前国内大力发展和应用的新型化学建材。但是在推广应用过程中常出现不少问题。设计人员可根据产品的特点,调整设计参数,在施工过程中严格按照施工工艺标准的要求,以便尽可能减少UPVC管震动产生的噪声。提高施工质量标准。下面就设计、施工中常见的问题产生的原因做出分析,并提出相应的对策,以及探讨了一些针对性的解决办法。
随着新材料技术的不断进步,“以塑代钢”替代技术已成为我国建筑给排水工程应用材料的发展趋势。2.UPVC排水管设计中应注意的问题
2.1排水管道流量
有些设计人员忽视了硬聚氯乙烯管和排水铸铁管的水力计算的前提条件n值和约束条件i值的差异,直接使用排水铸铁管的水力计算图表,使其结果失真。
排水横管水力计算
可按公式计算:
排水横管流速计算公式 1
式中:V -- 流速(m/s);
n -- 粗糙系数,塑料管宜采用0.009,铸铁管为0.013;
R -- 水力半径(m);
I -- 管道坡度 采用排水管坡度。
Q=v×A
排水橫管流量计算公式 2
式中:
Q——流量,m3/s;
v——流速,m/s;
A——水流断面积,m2。
住宅、集体宿舍、旅馆、医院、疗养院、幼儿园、养老院、办公楼、商场、会展中心、中小学教学楼等建筑生活排水管道设计秒流量计算公式
qp=0.12×α×Np1/2+qmax 3
该式的各项的含义及其公式的适用范围参见《建筑给排水设计规范》(GB50015-2003)