小问题,大道理
求是
求是 Lv.8
2010年01月12日 09:31:02
来自于工地图片
只看楼主

本人作过一个消防蓄水池,池壁采用结构壁。审图时说不能采用结构壁作池壁,然后遍找规范,在《水规》GB 50015-2003中这样规定3.7.3 建筑物内的生活用水低位贮水池(箱)应符合下列规定: 2 池(箱)外壁与建筑本体结构墙面或其它池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的池顶,顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于0.8m。

本人作过一个消防蓄水池,池壁采用结构壁。审图时说不能采用结构壁作池壁,然后遍找规范,在《水规》GB 50015-2003中这样规定
3.7.3 建筑物内的生活用水低位贮水池(箱)应符合下列规定:
2 池(箱)外壁与建筑本体结构墙面或其它池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的池顶,顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于0.8m。

上述规范中说的是生活水池,请问,消防水池用不用也必须符合这项要求呀。
免费打赏
求是
2010年01月30日 21:02:35
22楼

在城市里的消防水池的水一般都是引自市政给水的,里面肯定也有氯吧
回复
dm972002
2010年01月30日 22:06:19
23楼
条文说明里有这样一条可供参考:
3.2.10 本条规定是考虑以下因素:

1 建筑本体结构的外面存在有地下水时,如池体结构与本体结构共用,一旦本体结构出现渗水时室外的地下水就会渗入水池而污染水质,故要求水池池体结构与建筑本体结构完全脱开,两者之间至少有一条可供渗水自流排除的缝隙。

2 生活饮用水的水中含有氯离子,要防止它渗入建筑本体结构后对钢筋的腐蚀作用而引起的对本体结构强度的损害。所以亦要求池体结构与建筑本题结构完全脱开。两者之间至少有一条可供渗水自流排出的缝隙

根据上面的第二个因素也应该考虑即使消防水池也不要采用建筑结构
回复
mz19880322
2010年01月30日 23:48:21
24楼
谢谢了!!!继续努力啊!!
回复
排水西瓜皮
2010年02月02日 09:59:30
25楼
我觉得审图说的是正确的。
混凝土规范:水池受力钢筋的最小保护层厚度,水池是30mm
结构墙(剪力墙)的混凝土保护层厚度:20mm
另外,水池池壁和剪力墙受力完全是2个不同的力学模型。
回复
xhr20060403
2010年02月02日 10:30:36
26楼
如果消防水池放在建筑地下室的,大多都用的是结构壁.生活水池因为一般不会用混凝土做,所以不存在这个问题.规范中那条规定的目的在于保护饮用水的安全
回复
pegion
2010年02月02日 11:49:00
27楼
设计过程中的消防水池均采用结构壁,审图还没有提出过问题
回复
phttzz
2010年02月06日 23:22:08
28楼
长见识了,谢谢。
水池池体钢筋最小保护厚度30mm
回复
phttzz
2010年02月06日 23:30:02
29楼
根据《建规》及结构专业提供的专业知识,有关地下室水池小结如下:
1. 生活水池池体应采用独立结构形式,不得采用建筑物的本体结构;
2. 消防水水质为市政供水或其他含氯水质,消防水池池壁应采用独立结构形式;
3. 消防水水质不含氯等对钢筋有腐蚀性物质时,在建筑物的本体结构满足钢筋保护厚度30mm(水池池体钢筋最小保护厚度)的情况下,可以考虑采用建筑物的本体结构作为消防水池池壁。

[ 本帖最后由 phttzz 于 2010-2-6 23:34 编辑 ]
回复
zhangkejie
2010年02月12日 09:35:52
30楼
消防水池可以用结构壁做池壁的,我们都是这么设计的,没问题!
回复
lgj3ooo
2010年03月26日 16:45:01
31楼
加独立池壁大家不觉得浪费钢筋吗,剪力墙可是很废的
回复

相关推荐

APP内打开