小问题,大道理
求是
求是 Lv.8
2010年01月12日 09:31:02
来自于工地图片
只看楼主

本人作过一个消防蓄水池,池壁采用结构壁。审图时说不能采用结构壁作池壁,然后遍找规范,在《水规》GB 50015-2003中这样规定3.7.3 建筑物内的生活用水低位贮水池(箱)应符合下列规定: 2 池(箱)外壁与建筑本体结构墙面或其它池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的池顶,顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于0.8m。

本人作过一个消防蓄水池,池壁采用结构壁。审图时说不能采用结构壁作池壁,然后遍找规范,在《水规》GB 50015-2003中这样规定
3.7.3 建筑物内的生活用水低位贮水池(箱)应符合下列规定:
2 池(箱)外壁与建筑本体结构墙面或其它池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的池顶,顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于0.8m。

上述规范中说的是生活水池,请问,消防水池用不用也必须符合这项要求呀。
免费打赏
xueshuaizheng
2010年04月16日 17:38:53
32楼
感谢,顶一下,楼主辛苦了!
回复
xuzhxx
2010年04月18日 17:37:35
33楼
做了三个泵房都是用的结构壁
回复
求是
2010年04月26日 09:04:19
34楼

如果让结构壁同时满足以上两点的要求那么就可以采用结构壁作消防水池池壁了吧。
回复
xzm5577666
2010年07月02日 11:54:33
35楼
消防水池可以采用结构壁作为池壁,但须做好防渗措施。
回复
小小胖
2011年03月16日 09:47:46
36楼
学习下,正在做一个消防水池。