小问题,大道理
求是
求是 Lv.8
2010年01月12日 09:31:02
来自于工地图片
只看楼主

本人作过一个消防蓄水池,池壁采用结构壁。审图时说不能采用结构壁作池壁,然后遍找规范,在《水规》GB 50015-2003中这样规定3.7.3 建筑物内的生活用水低位贮水池(箱)应符合下列规定: 2 池(箱)外壁与建筑本体结构墙面或其它池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的池顶,顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于0.8m。

本人作过一个消防蓄水池,池壁采用结构壁。审图时说不能采用结构壁作池壁,然后遍找规范,在《水规》GB 50015-2003中这样规定
3.7.3 建筑物内的生活用水低位贮水池(箱)应符合下列规定:
2 池(箱)外壁与建筑本体结构墙面或其它池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的池顶,顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于0.8m。

上述规范中说的是生活水池,请问,消防水池用不用也必须符合这项要求呀。
免费打赏
蒋大为
2010年01月16日 11:25:02
12楼
学习中
回复
xff-2
2010年01月16日 12:34:50
13楼
我的建议是,别钻牛角尖。
2003版建水规范中规定生活贮水池应使用独立的池壁,没说是考虑到饮用水的安全,将结构壁长期浸在水中,混凝土的防渗性并不强,钢筋难免会受到腐蚀,为了安全需要,审图方要求使用独立池壁,这不能说是错。
当然了,既然现行建筑防火规范中没有明文规定,你非要这么设,也不能说是违反规范。
回复
fdz314612
2010年01月18日 11:01:38
14楼
审图方要求使用独立池壁,这不能说是错,但却是一种浪费。
水池的池壁是要做防水处理的,钢筋受到腐蚀是多余的。
回复
diandian789
2010年01月21日 11:27:10
15楼
消防水池可用结构壁做水池,不用担心结构腐蚀,结构专业会考虑这个问题,他们做水池保护层和其他做法不同。规范那条我认为是针对污染问题,不过生活水常规都不做混凝土水池所以很少有这个问题。
回复
hdh6709
2010年01月22日 16:50:52
16楼
是啊,现在一般饮用水都用不锈钢整体装配式的水箱了,不用混泥土了!!
回复
yjjyh2008
2010年01月22日 17:14:12
17楼
回复
chenzq_001
2010年01月23日 01:01:31
18楼
学习
回复
zhanxj520
2010年01月28日 15:12:12
19楼
不熟 学习下
回复
sunautumn_chen
2010年01月28日 20:03:02
20楼
回复
sunautumn_chen
2010年01月28日 20:09:26
21楼
发错了20楼的贴子,光引用,话还没来急说,就出去,抱歉!
上面引用的内容,说法是错误的!!
《建筑给排水设计规范》第3.2.10强制条文明确规定“建筑物内的生活饮用水水池(箱)体,应采用独立结构形式,不得利用建筑物的本体结构作为水池(箱)的壁板、底板及顶盖。”不明白原因的,请参考规范条文说明有关内容。
至于消防水池是否可以共壁,取决于消防水质,条文说明里有这么一条可供设计者参考:“生活饮用水的水中含有氯离子,要防止它渗入建筑本体结构后对钢筋的腐蚀作用而引起的对本体结构强度的损害。所以亦要求池体结构与建筑本题结构完全脱开。两者之间至少有一条可供渗水自流排出的缝隙”。从此条看出,如果消防水水质与生活水相同,或者为防止消防水变质而定期加氯消毒,那么池壁也应该和结构壁分离。
回复

相关推荐

APP内打开