小问题,大道理
求是
求是 Lv.8
2010年01月12日 09:31:02
来自于工地图片
只看楼主

本人作过一个消防蓄水池,池壁采用结构壁。审图时说不能采用结构壁作池壁,然后遍找规范,在《水规》GB 50015-2003中这样规定3.7.3 建筑物内的生活用水低位贮水池(箱)应符合下列规定: 2 池(箱)外壁与建筑本体结构墙面或其它池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的池顶,顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于0.8m。

本人作过一个消防蓄水池,池壁采用结构壁。审图时说不能采用结构壁作池壁,然后遍找规范,在《水规》GB 50015-2003中这样规定
3.7.3 建筑物内的生活用水低位贮水池(箱)应符合下列规定:
2 池(箱)外壁与建筑本体结构墙面或其它池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的池顶,顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于0.8m。

上述规范中说的是生活水池,请问,消防水池用不用也必须符合这项要求呀。
免费打赏
求是
2010年01月12日 09:37:05
2楼
上个图片大家看看有没有问题。
回复
宝贝佳林
2010年01月12日 10:21:03
3楼
学习了
请高手讨论
回复
宝贝佳林
2010年01月12日 10:34:19
4楼
GB-50015-2003中规定生活水不可以用结构壁做水箱壁
消防不知道是不是适用此规范
回复
宝贝佳林
2010年01月12日 10:40:18
5楼
刚看了我们现在正在施工的图纸深圳设计的
消防蓄水池,池壁采用结构壁
江苏省审的图
生活水池是独立的池壁
回复
deisler26
2010年01月12日 22:02:29
6楼
thx a lot
回复
求是
2010年01月14日 16:20:36
7楼


也就是说,规范中那条规定的目的在于保护饮用水的安全,而不是怕结构构件因水的浸泡而降低安全性吧。所以消防水池可以采用结构壁作为池壁。
回复
lzhp1985
2010年01月14日 23:43:31
8楼
消防水池可以采用结构壁作为池壁
我做过一个徐州的项目就是用结构壁作为消防水池池壁的
回复
jjplj
2010年01月15日 09:37:45
9楼
难道地下水池还要做成两层墙?(上面有建筑物)
回复
zdqdb
2010年01月15日 15:47:12
10楼
可以用啊
回复
yuxima
2010年01月15日 16:23:42
11楼
之前没注意到这个问题,好像做的工程中如果消防水池放在建筑地下室的,大多都用的是结构壁.生活水池因为一般不会用混凝土做,所以不存在这个问题.