杆上变出来的电缆到低压柜距离不能超过多少米?
zmudxiaxue
zmudxiaxue Lv.4
2010年01月11日 13:05:01
只看楼主

我现有一个设计,是一台200的杆上变,杆上变电缆下来到配电室低压柜的距离是180米,审图的说距离太长了,不方便维护,要让改设计方案,规程有规定这个距离不能超过多少吗?我找不到相关的标准,请高手指教!谢谢!

我现有一个设计,是一台200的杆上变,杆上变电缆下来到配电室低压柜的距离是180米,审图的说距离太长了,不方便维护,要让改设计方案,规程有规定这个距离不能超过多少吗?我找不到相关的标准,请高手指教!谢谢!
免费打赏
zmudxiaxue
2010年01月11日 15:32:31
2楼
没人回答,自己顶起来!
回复
lingxuct
2010年01月11日 16:23:34
3楼
变压器离用电部位越近,线路损耗越小。

才200的变压器,用低压电缆且要送180米,是不是远了点?
回复
zmudxiaxue
2010年01月11日 20:17:11
4楼
没办法,地形所限,没地方摆
回复
cahnaw
2010年01月12日 09:51:08
5楼
输电距离都是有限的,电能还没经过分配就将输电距离用去了180米,还能输出多远?配电柜应尽可能靠近变压器,是应该想办法将高压部分移近配电室,或将配电室移近终端杆.
回复
zmudxiaxue
2010年01月13日 13:13:41
6楼
审图的说不能超过20米,但我在规程上翻不到,有没有高手知道出处?
回复
xuan2281
2010年01月16日 21:09:56
7楼
审图的是供电局的还是哪里的?
如果是供电局的可以理解,毕竟计量表放在180米外,那用电稽查查偷电还不跑死
回复
zb87825169
2010年01月17日 00:18:15
8楼
变台的供电半径是500米内,应该没什么不可以的
回复
asd123-12
2010年03月11日 12:03:06
9楼
那是从配电柜到用户,这是人变压器到配电枢,太远
回复
zhangchongjunzcj
2010年03月16日 20:32:48
10楼
电缆250米
回复
zhangchongjunzcj
2010年03月16日 20:39:06
11楼
再长了电压降就低了
回复

相关推荐