我现有一个设计,是一台200的杆上变,杆上变电缆下来到配电室低压柜的距离是180米,审图的说距离太长了,不方便维护,要让改设计方案,规程有规定这个距离不能超过多少吗?我找不到相关的标准,请高手指教!谢谢!
我现有一个设计,是一台200的杆上变,杆上变电缆下来到配电室低压柜的距离是180米,审图的说距离太长了,不方便维护,要让改设计方案,规程有规定这个距离不能超过多少吗?我找不到相关的标准,请高手指教!谢谢!
2楼
没人回答,自己顶起来!
回复
3楼
变压器离用电部位越近,线路损耗越小。
才200的变压器,用低压电缆且要送180米,是不是远了点?
回复
4楼
没办法,地形所限,没地方摆
回复
5楼
输电距离都是有限的,电能还没经过分配就将输电距离用去了180米,还能输出多远?配电柜应尽可能靠近变压器,是应该想办法将高压部分移近配电室,或将配电室移近终端杆.
回复
6楼
审图的说不能超过20米,但我在规程上翻不到,有没有高手知道出处?
回复
7楼
审图的是供电局的还是哪里的?
如果是供电局的可以理解,毕竟计量表放在180米外,那用电稽查查偷电还不跑死
回复
8楼
变台的供电半径是500米内,应该没什么不可以的
回复
9楼
那是从配电柜到用户,这是人变压器到配电枢,太远
回复
10楼
电缆250米
回复
11楼
再长了电压降就低了
回复