中央空调系统在设计施工运行中常见问题
变风量顾问
2005年07月21日 18:06:23
来自于中央空调
只看楼主

中央空调系统在设计、施工、运行中常见问题1、多数制冷机实际开机容量远小于装机容量。2、设计中不参照各地的能源状况选择空调主机3、空调水温差△t普遍<4℃,水泵选配不合适.4、在冷水机组运行中无论机组开多少台,水泵都开或者开得台数较多,冷却塔也全开,浪费了却多电能。中央空调系统在设计、施工、运行是否还有其他的问题,请大家提出来,讨论讨论!

中央空调系统在设计、施工、运行中常见问题

1、多数制冷机实际开机容量远小于装机容量。
2、设计中不参照各地的能源状况选择空调主机
3、空调水温差△t普遍<4℃,水泵选配不合适.
4、在冷水机组运行中无论机组开多少台,水泵都开或者开得台数较多,冷却塔也全开,浪费了却多电能。

中央空调系统在设计、施工、运行是否还有其他的问题,请大家提出来,讨论讨论!





1121940369767.jpg

免费打赏
jswgq-55
2005年07月27日 11:44:04
12楼
全空气系统指管道机吗?能否详细说说。。
回复
zqchen7709
2005年07月27日 20:00:18
13楼
1、机房的布置空间不够,造成施工过程中不能按设计图纸的管路布置进行施工,从而会导致空调管路因出现打架而绕弯,增加弯头以致增加管路水力损失;
2、各种设备的水力损失估算不准,导致水泵扬程以及工作点达不到要求。
回复
raojirong
2005年07月30日 11:20:48
14楼
我设计的一个更惨,扬程太小,本来以为节省甲方电费,弄巧成拙!
回复
qzs123
2005年07月31日 18:04:01
15楼
"出水温度(9)够,回水(13.2)也可以,温差在4度左右,压差在2公斤,但是出风却只有18-20度,怎么回事? "


请高手指点!
回复
jswgq-55
2005年07月31日 19:00:26
16楼
看焓湿图,查看交换达到的最大效果啊。
回复
xyznys
2005年08月01日 11:07:42
17楼
以下是引用qzs123在2005-07-31 18:04:01.0发表的内容:

"出水温度(9)够,回水(13.2)也可以,温差在4度左右,压差在2公斤,但是出风却只有18-20度,怎么回事? "

出水温度(9)够?正常设计工况应该是7C啊!水温提高2度,对风温的影响是很大的,出风温度肯定比设计温度要高2度以上。可以查看手册中表冷器的设计。
从数据上分析,水侧的流量和压差基本正常;再看看风侧的流量吧。按上面数据,一般6排表冷器达到14~15度左右出风应该没问题。
回复
coolheating
2005年08月04日 15:25:05
18楼
空调水泵采用变频设计,但由于水泵选择有误导致部分流量时水泵扬程不够,末端效果不好
回复
jswgq-55
2005年08月07日 19:54:16
19楼
空调设计是关键和前提,设备的造型在设计阶段就存在不足。
回复
tornadoyu
2005年08月17日 02:18:50
20楼
设计回访很重要,我有一次回访,发现空调喷水室的接管阀门基本是关闭的,一问甲方:竟没有一个懂空调的,几个月来阀门一直基本是关闭的,我直接晕倒.....。
作为空调使用者的甲方,很多时候会犯些低级错误,取回访一下会解决很多问题。
回复
wxx1980815
2005年08月18日 14:10:53
21楼
我们公司也是
出现了甲方不懂的严重情况
调试什么都好了
可不知为什么一开空调
机组差点吹爆了
我公司人去看
呵呵,原来是不知道谁吧调节阀给关了。晕
回复

相关推荐

APP内打开