关于活荷载的折减
han.wei.guo
2010年01月10日 15:51:04
只看楼主

荷载规范4.1.2:设计楼面梁、墙、柱及基础时,按4.1.1中的楼面活荷载标准值在下列情况下应乘以规定的折减系数。在pkpm中却是分别设置楼面梁和竖向构件及基础的活荷载折减系数,并且不能同时选,大家是怎么实现活荷载的折减呢?请大家来指教下,是不是分两次建模,两次计算,然后取较大值呢?

荷载规范4.1.2:设计楼面梁、墙、柱及基础时,按4.1.1中的楼面活荷载标准值在下列情况下应乘以规定的折减系数。
在pkpm中却是分别设置楼面梁和竖向构件及基础的活荷载折减系数,并且不能同时选,大家是怎么实现活荷载的折减呢?请大家来指教下,是不是分两次建模,两次计算,然后取较大值呢?
免费打赏
ldcxgl
2010年01月11日 12:19:00
2楼
按照PKPM说明手册取值最好,不然会产生不明的错误,不是很特殊的就按部就班的做。
回复
han.wei.guo
2010年01月11日 16:56:41
3楼
我看很多人都不折减,可这是强规呀,是不是大家觉得不折减算出来的安全度大?:)
回复
kungfutiger
2010年01月11日 20:50:24
4楼
我一般算基础时考虑折减;算楼面梁、墙、柱时不考虑折减。
回复
愚公移山
2010年01月11日 22:16:15
5楼
同意2L
回复
flytxm0773
2010年01月12日 15:59:27
6楼
回复
flytxm0773
2010年01月12日 16:00:36
7楼
回复
jiangzhihui
2010年01月12日 16:18:46
8楼
不用那么麻烦,算梁、柱就折减梁的活荷载,算基础就折减基础的活荷载。
回复
yzgang2001
2010年02月09日 18:01:14
9楼
我知识在设计基础的时候才考虑折减
回复
ouyfw71
2010年02月09日 19:48:40
10楼
不要指望一个项目一次计算就认为计算完了。可以基础设算基础的参数算一次,上部整体构件另设参数再算一次
回复
wyh7410221
2010年02月09日 21:40:58
11楼
抗震设计框架柱一般为大偏心受压构件,N越大越有利。由此可知活荷载不折减框架柱配筋会减小,偏于不安全。民用建筑活荷载一定要折减。不折减不安全。:time: :call:
回复