500KVA变压器能否带200KW电机?
slgslg
slgslg Lv.2
2005年07月21日 15:46:49
来自于变压器
只看楼主

现有一台500KVA干式变压器,已有约200KW负荷(加热及办公用电为主)运行。现欲将一200KW电机接在此变压器上,电机采用软启动器启动。不知可行否?谢谢

现有一台500KVA干式变压器,已有约200KW负荷(加热及办公用电为主)运行。现欲将一200KW电机接在此变压器上,电机采用软启动器启动。不知可行否?

谢谢
免费打赏
rgchxt
2005年07月21日 16:30:09
2楼
可以
回复
ruoranmasm
2005年07月21日 17:12:31
3楼
软启动器启动,
回复
slgslg
2005年07月21日 17:50:41
4楼
谢谢。

此电机是采用软启动器启动。但我看以前的帖子,有个公式:启动电流/运行电流<=0.75+变压器容量/(4*电机容量),如此,是否不可以?

而且,软启动器的启动电流也大约是3~4倍的运行电流。

因此,盼诸位能详细解释。

再谢!
回复
kaven8899
2005年07月21日 20:09:43
5楼

公式是全压启动条件,你使用软启动器启动完全没问题。如果你是轻载启动的话,软启动器的启动电流应该还可以再设定低一点。
回复