刚刚看到网友求助要人防工程监理细则,这方面的资料较少,我把收集的4个人防工程监理细则供网友参考:目录如下:1、人防工程监理细则doc2、某购物广场人防工程监理细则.pdf3、柳营灯饰人防监理细则.doc4、XX人防工程监理细则.doc另外,请网友注意,第1个文件中的规范有部分已由新规范所替代;还有:在讨论中,有3位网友的意见我认为很有价值,一并转摘录如下,供网友参考:
我把收集的 4 个人防工程监理细则供网友参考:
目录如下:
1、人防工程监理细则 doc
2 、某购物广场人防工程监理细则 .pdf
3 、柳营灯饰人防监理细则 .doc
4 、 XX 人防工程监理细则 .doc
另外,请网友注意,第1个文件中的规范有部分已由新规范所替代;
还有:在讨论中,有3位网友的意见我认为很有价值,一并转摘录如下,供网友参考:
本人现在监理的工程为六级人防,本人将监理重点与大家分享:
1 、当管道穿越 防护 密闭墙时,必须预埋带有密闭翼环和 防护 抗力片的密闭穿墙短管。
2 、临空墙,密闭隔墙不得用 套管 螺栓加固 模板 。
3 、电器 套管 穿越人防墙时, 套管 两边要设过线盒,中间要设密闭肋。 4 、墙体开 洞口 若只为平时所用则须预埋 洞口 框,便于临战封堵。
5 、人防 洞口 上部墙体须做成暗梁。等等。以后有重点再于大家分享!
刚粗略的看了下你发的人防工程监理细则,好象对人防工程施工中节点以及人防口部管线预埋的密闭问题没有提到过,其实人防工程在构造和节点要求上与普通的民用建筑有很多不同,它的要求更高.
对于人防口部的密闭,是人防工程中很重要的一项要求.人防办质监人员到现场验收时,这是必查的项目.
打了个压缩包,亲自有4个细则: