铜排载流量的选择工式
xuexiaorong22989
2010年01月09日 16:02:26
只看楼主

1,单排的电流选择工式系数为8.5,请问如选用双排是,是怎样选择铜排的系数的?

1,单排的电流选择工式系数为8.5,请问如选用双排是,是怎样选择铜排的系数的?
免费打赏
111wei
2010年01月11日 11:24:22
2楼
我也不知道,期待高手解答
回复
alexloo22
2010年01月14日 10:53:27
3楼
  矩形母线载流量:
  40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数
  排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20.5;10厚时为18.5;依次为:
  [12-20.5,10-18.5,8-16.5,6-14.5,5-13.5,4-12.5]
[注]:根据lyq13703983100的建议和进一步核算,将原厚度系数20,18,16,14,12分别加0.5,更加接近。
  双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定)
  3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃]
  4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代)
  铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85
  铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3
  例如求TMY100*10载流量为:
  单层:100*18.5=1850(A)[查手册为1860A];
  双层:2(TMY100*10)的载流量为:
  1850*1.58=2923(A);[查手册为2942A];
  三层:3(TMY100*10)的载流量为:
  1850*2=3700(A)[查手册为3780A]
  以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。
回复
醉卧沙场君莫笑
2010年01月14日 21:27:43
4楼
同意楼上的方法
回复
liqing126
2010年04月05日 13:43:31
5楼
简易记住任何规格的矩形母排的载流量:精确!易记!
  矩形母线载流量:
上面的公式挺管用,我们就是这样选择的
回复
yujian0112
2010年04月16日 16:02:25
6楼
这个对于报价人员,技术支持和设计都不错,数据也比较接近。顶一下:) :lol
回复
yangrui3152009
2010年04月20日 11:04:47
7楼
看看富工的文章
回复
wowhqyzh
2010年04月21日 20:47:08
8楼
感谢3楼的帖子。
回复

相关推荐